正在施工12根10kv电力电缆离居民楼水平距离1米怎么处理,

如题所述

第1个回答  2015-11-26
没有违反国家的规定,用不着处理的。
正常的。
国家规定,离墙最近的距离是1米不到,你们那里已经是1米了,达到规定了。追问

你的回答,依据是什么?

追答

【依据是什么】是中华人民共和国国家标准GB50217-2007,
其中第5.3.5条规定,直埋电缆与建筑物基础的距离是0.6米。

追问

他是架空

追答

架空的根据不要紧了,给你看看大城市里的电缆和电线的敷设,可以贴墙安装:

架空的有那么多电缆?你是不是搞错了,不全是电缆,有一些是电线。

追问

正在施工哦

已经挂了6根

追答

你打听一下,是电力公司还是通信公司的电缆或是光缆?

追问

电力

供12层医院供电供暖用电

追答

【供12层医院供电供暖用电】如果真的如你所讲,那么这12根电缆里面肯定有220/380V的电缆,10KV电缆最多只有两根或者一根:

第五条
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
所以,你讲的1米距离电缆是220/380V的,不是10KV,原因:
因为10KV要接到大型的变压器,这种医院一般只有一台大型的变压器,所以给两根还嫌多。
如果12根全都是10KV的电缆,那么,这个工程的规模要像整个石油化工厂那么大了,不是一幢楼二幢楼了,整个厂里可以开火车的。

追问

目前这这样,以后还供别的,医院里还有变压室

12根线一样的

追答

你要知道,一根电缆供一台1000KVA的变压器,变压器后面还有十多个2米2高的配电柜(进线屏,电容器屏2个屏,断路器,计量屏和空气开关出线屏十多屏),变压器室加配电柜室要占据数百平方米的位置,还有很多低压电缆,电缆桥架,低压配电箱,等等。
如果12根电缆,全都是10KV高压电缆,那么供12台变压器,医院的12个楼层全都给变压器和配电屏了,其他没有什么地方开医院了。变成供电局了。

追问

你是哪的。看今日头条

石家庄

追答

我不是石家庄的,但石家庄出差去过。

追问

供电局都不知道

追答

供电局都不知道,那么这些线是私接的?

追问

看今日头条,上网了

追答

什么意思?你现在不是通过网络在问问题吗?

追问

这件事上今日头条新闻

追答

我是在回答问题,至于新闻什么的,不关心,
你提的电缆的问题,如果还没有解决,可以继续提,如果解决了,就结束。

第2个回答  2015-11-26
反对前面那个回答。
首先10kV电力线如果是架空输电线路的话,规范要求裸露导线是最小安全距离1.5m,如果是绝缘导线的话是0.75m。
注意最小距离是在考虑导线风偏后的距离,所谓风偏就是导线受风吹舞动后对建筑物的最小距离。
参照标准
《10kV及以下架空配电线路设计技术规程强制性条文-2011》导线安全距离。
并不是楼上所参照的直埋电缆与建筑物基础的距离。追问

谢谢你,你看备注了吗,无门窗实墙

本回答被网友采纳