混凝土板内金属导管预埋必须做接地连接吗?

混凝土板内金属导管预埋必须做接地连接吗?

第1个回答  2016-04-23
  必须接的,是强制性规范。金属电线套管不管明敷设还暗敷设都必须接地。
  根据GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》第14章 电线导管、电缆导管和线槽敷设
  14.1 主控项目:
  14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
  1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
  2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
  3. 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。本回答被网友采纳