22问答网
所有问题
工业厂房室内钢平台柱底铰接不加支撑可以吗?
室内的钢平台,钢柱柱底铰接(利用了局部几个混凝土柱),单纯的钢平台PKPM建模计算各项指标都符合,但是钢平台上有振动设备没有考虑水平方向的力,如果不加支撑是否可以?
举报该问题
推荐答案 2021-03-29
钢平台的结构体系实际上是框架。柱底虽然是铰接,但是组成的钢框架仍然是超静定结构而不是机动体系,所以理论上是没有问题的。由于柱脚铰接刚度基本为零,钢柱的计算长度系数会比较大,刚度和稳定性计算一定要有富裕。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CTXXSCI0Xf0CCCCX0Ih.html
相似回答
钢
结构
厂房
施工过程
答:
3)预拼装应在坚实、稳固的
平台
式胎架上进行。其支承点水平度:A≤300~1000m2 允差≤2mmA≤1000~5000m2 允差<3mm(1)预拼装中所有构件应按施工图控制尺寸,各杆件的重心线应交汇于节点中心,并完全处于自由状态,不允许有外力强制固定。单构件支承点不论柱、粱、
支撑
,应不少于两个支承点。(2)预拼装构件控制基准...
钢
结构
厂房
施工流程
答:
1、因
钢柱
重量大,长度大,无法进行一次制作运输,故采用分段制作,现场拼装为整体再进行吊装的方法,拟将钢柱分为两节制作。钢柱分下部格构部分和上部H型钢柱两段运输到现场。钢柱重量约6吨,就位高度约17米,采用50吨汽车吊可以满足吊装需求,再辅以1台25吨汽车吊进行吊装。2、吊装采用单机回转起吊。...
大家正在搜
一层钢框架柱脚可以铰接吗
工业厂房高大排架柱支撑系统
钢框架结构柱底可否铰接
工业厂房基础柱柱高
钢结构柱与钢梁铰接图
双向刚接柱脚要铰接还是刚接
H型钢柱脚刚接铰接
单层工业厂房排架柱
单层工业厂房柱图集
相关问题
设计钢结构单层厂房12米跨度的屋盖可以不加支撑吗
钢筋混凝土框排架结构的厂房,柱间要不要设支撑?
钢结构厂房中的铰接柱脚,那柱脚不能做成铰的原因是什么?求解惑
钢结构建筑 请问我这个9m的跨度,四榀钢架,柱距7m,单层工...
请问钢结构中刚接与铰接的区别, 简支与固支的区别。 高强螺栓...
请问钢结构厂房的柱间支撑与水平支撑可以不在同一跨吗?
求助单层,单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑
钢结构厂房钢柱与地基连接的做法有那几种具体做法?