100/5的互感器和400A的电流表如何匹配?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-04-27
在这种情况下,100/5的互感器是指该互感器的额定电流比为100:5,也就是说,当电流通过互感器时,输出电流是输入电流的1/20。因此,100/5的互感器的额定电流范围为0至100安培。
应选择一个额定电流范围为0至400安培的电流表来匹配100/5的互感器。
相似回答
400A的
空开,挂
100
/
5的互感器
,是否可以;若可以电度
表如何
读数
???
答:
不合适,除非实际电流小于100A,否则,电表计量不准确,甚至会烧坏互感器。
你应该选择500A/5A的互感器,电表读数时,乘以倍率100即可
。
100
/
5的电流互感器
配多大
的电流表
。请师傅们指教。
答:
电流
互感器
用一次侧与二次侧的最大电流之比,来表示其转换倍率。对互感器来说100/5A 表示当一次侧允许通过的最大电流为
100A
,当一次侧通过
的电流
为100A时二次侧电流为5A。
电流表
用示指范围与输入范围之比,来表示其刻度范围和量程。对电流表来说100/5A 表示刻度范围为0~100A,输入电流为0~5A。
大家正在搜
100/5的互感器是多少倍的
800比5互感器电表多少度
互感器电表用多粗的线
400变压器用多大互感器
互感器电表
互感器电流比
电能表互感器
400比5互感器怎么算
100比5互感器怎么算