问题一:装修阁楼钢结构怎么找平四周一样水平 设定一个标准点,土办法用一根塑料管灌上水,测其他的点,或用仪器打点。

问题二:钢结构柱脚底板,可以用螺母找平吗?这样,就成为螺母受力了,灌浆不受力了,安全吗? 不可以用螺母找平。这是不规范的做法。但是灌缝好的话,受力的问题也不大,关键在于螺母厚度是标准的,无法准确找平,还要用垫片调整。
如果底板不平的话,专门有垫片调整。然后再用高强流动性灌浆料灌缝。螺母找平后,也要进行灌缝的。

问题三:钢结构厂房的钢柱有哪些安装过程 钢结构厂房的安装施工方法提要:屋面梁出厂时是分段出厂的,每跨屋面梁一般分为三段,每段屋面梁间为高强螺栓连接。现场跨内设置可移动式拼装台架,安装前在地面拼装成整体,然后整体吊装……
钢结构厂房的安装施工方法
1.安装前的准备工作
1.1构件检验:构件进场后必须认真按照图纸要求对构件的编号、外形尺寸、连接螺孔位置及直径等进行全面复核,符合设计图纸和规范要求后方可进入安装作业。
1.2按照安装图纸的要求认真核查构件的数量,并对构件在安装位置就近放置,以便于吊装。
1.3基础复测及放线
钢结构安装前根据土建专业工序交接单及施工图纸对基础的定位轴线、柱基础标高、杯口几何尺寸等项目进行复测与放线,确定安装基准,做好测量记录。基础复测应符合如下要求:
序号 项目 允许偏差(mm)
1 支承面 标高 +3.0 水平度 L/1000
2 建筑物定位轴线 L/20000 且不大于3.0
2.钢柱安装
钢柱的安装应先从有柱间支撑的柱子开始安装,先安装两个钢柱及柱间撑,使其形成体系,然后再安装其间的吊车梁及屋面梁。
2.1吊装前的准备工作:
2.1.1确定安装基准,在基础上做出柱子安装十字中心线,以便于柱子对位检查。
2.1.2在柱身上做好安装标记,主要包括十字中心线、垂直度检测线、标高检测线等。垂直度检测线应标记两个相互垂直的柱面,标高检测线应以牛腿上表面为基准,在柱身上+1.000m的位置标记测量点,便于安装时进行复测。
2.1.3基础垫板安装
(1)根据基础复测及柱外形检测记录,确定基础垫板的厚度及垫板上表面标高。使得基础标高+垫板厚度+柱底至牛腿上表面高度=牛腿上表面标高,确保安装后牛腿上表面标高,以保证吊车梁的安装精度。
(2)基础垫板应由一对斜垫铁及数块方垫铁制成,每摞最多不可超过五块。
(3)垫板应设置在靠近柱脚底板加劲板或柱肢下,垫板与基础面的接触应平整紧密。
(4)垫板安装前必须认真清理基础,用水准将垫板标高找平后,将垫铁临时固定,以防滑动。
(5)使用成对斜垫板时,两块垫板斜度应相同,且重合长度不应少于垫板长度的2/3。
2.1.4安装前在柱身上绑扎作业用爬梯、吊框、吊索具、拖拉绳等,以便于安装。
2.2柱子吊装:选用适当的吊车性能参数,采用旋转法缓慢起吊钢柱,然后使柱子缓缓就位。
2.3柱子的校正:首先应将柱子十字中心线与基础中心线对正,用楔块初步固定,然后复测调整柱子标高,再调整柱子垂直度。在柱子校正时,各项指标应综合调整,直至各项指标调整合格为止。调整完成后,将垫板与柱底板焊接,将柱子用拖拉绳及楔块固定。再复测各项指标应合格。
2.4柱子的测量:
(1)钢柱测量时应排除阳光侧面照射所引起的偏差。
(2)应根据气温控制垂直度偏差并应符合如下规定:
I当气温接近年平均气温时,柱垂直度应控制在0附近。
II当气温高于或低于年平均气温时,应以每个伸缩段设柱间撑的柱子为基准,垂直度校正至接近0。当气温高于平均气温(夏季)时,其他柱应倾向基准点相反方向;当气温低于平均气温(冬季)时,其他柱应倾向基准点方向。
2.5柱子安装允许偏差如下:
序号 项目 允许偏差(mm)
1 柱子垂直度 e≤H/1000;e≤10
2 定位轴线位移 e≤3
3 柱基准点标高 +3-5
4 柱弯曲失高 H/1200且不大于15
2.6第一根钢柱安装完成后,应随即安装相邻钢柱,然后安装柱间支撑使之形成稳定体。......>>

问题四:钢结构中用花纹钢板做的楼板,装饰面层为地毯,那么找平层应该做多厚?做法? 钢结构中定花纹钢板做的楼板,装饰面层为地毯,那么找平层应该做多厚?做法?
钢板的防锈是必须的。但在钢板上做找平层的方案不好(两种材料的刚度差异太大即便加了钢丝网也不能共同协调工作)。建议在花纹钢板上直接铺设质地较厚的地毯效果会比现方案好。

问题五:室内钢结构柱子,已喷完防火涂料,请问外面建筑做法如何做?先砂浆找平,然后刮石膏、刮腻子是否可行? 10分 该涂什么还什么,注意不要留缝隙就可以了。先砂浆找平,然后刮石膏、刮腻子的方法可行。

问题六:钢结构型钢梁上可用砖找平吗 不可以!砖与钢梁见没可靠连接,不会出事吗?

问题七:钢结构中砼基础与钢柱交接如何处理,用C35砼找平后下面是否设铁板标高-0.05处 钢结构中砼基础与钢柱支座接点是钢结构设计图的重要大样,你怎能不照图施工而听网友的?
轻钢结构的钢柱支座接点都是在钢柱、刚架就位,校正,支撑安好后,做二次浇筑细石混凝土来固定的。图纸上若是没有交代清楚,或是你互有弄明白,都必须与设计人联系直到清楚明白,才能施工。

问题八:钢结构中钢柱的安装。需要底部垫铁或是座浆垫块找平,请问钢垫块和混凝土垫块受力计算怎么做? 不用计算。

问题九:钢结构安装时柱脚底板垫铁如何布置? 我不太明白你的意思,一般情况是每个螺栓都有垫铁。