低压电流互感器的s2是要接地吗?

如题所述

低压电流互感器的S2端通常不需要接地。在接线时,S2端应连接到图中的K2位置。关于电流互感器接线,以下是几点注意事项:
1. 电流互感器二次侧不允许开路。二次开路可能导致严重后果:一是铁芯过热,甚至可能导致互感器损坏;二是由于二次绕组匝数众多,可能会感应出危险的高电压,从而危及人身和设备安全。
2. 高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。这是因为高压电流互感器的一次侧为高压,一旦一、二次线圈之间的绝缘损坏导致高压击穿,将高压引入低压。如果二次线圈有一点接地,则可以将高压引入大地,确保人身和设备安全。但应注意的是,电流互感器的二次回路只允许有一点接地,而不应再有其他接地,以免引起分流,影响正常使用。
3. 低压电流互感器的二次线圈通常不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘距离较大,发生一、二次线圈击穿的可能性较小。此外,二次线圈不接地将提高二次回路及仪表的绝缘能力,并且可以减少雷击导致的仪表损坏事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考