第1个回答 推荐于2017-11-23
P0.03:1
P3.01:6
P7.06:BIT10
P7.08:BIT15
P9.04:1.5
P9.01:设定压力
P1.12:休眠设定
+10V,AI1,GND 接远传压力表
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-07-12
变频器上的ai1接滑动端,10伏接高端,GND接低端。设置参数主要是P9组PID设置,P9.07设置压力
第3个回答 2010-07-12
你有变频器的PID控制就行了 用模拟量输入端
第4个回答 2018-05-26
po-11,po_12,p5-01,p5-02,,Pb-02,pb-03
第5个回答 2012-04-07
+10V,AI1,GND 接远传压力表
相似回答
英威腾变频器
用电位器给定频率需要
设置
哪些
参数
答:
以
英威腾CHF100
为例,电位器调频需要
设定
的
参数
为:P03.1=2,就可以了。一、英威腾CHF100电位器控制接线:电位器的三根线分别接:+10V(电源)、AI2(0~10V,电位器的滑动端,注意J16跳线)、GND(模拟量公共地)。二、英威腾介绍:深圳市英威腾电气股份有限公司成立于2002年,致力于成为全球领先、受人...
英威腾CHF100
系A列
变频器
,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流...
答:
英威腾CHF100
系A列
变频器
,要求:PID恒压控制,压力保持2KG,用4-20mA电流反馈,控制线怎么接,参数如何设置 二线制接线:AI2---传感器---+24V---COM---GND J16跳线到导流端子
参数设置
: P0.01=1 (外部信号控制启动、停止,启动端子指令通道)P0.04=50 (上限频率)P0.05=10-20 (...