22问答网
所有问题
1段保护的整定点如何选择?定时限II段保护的整定点如何选择?定时限III段保
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-18
各段保护的时限确定,整定:开关的动作时限应该较相邻开关元件的过流保护大一时限阶段,一般大0.5~0.7s。时间级差考虑到躲过开关合闸涌流时间。
各个不同的保护所要求的不一样。拿距离保护为例:第I段按躲过本线路末端短路时继电器的测量阻抗整定,其动作时间是保护的固有动作时间。
第II段应可靠保护线路全长,它的保护范围将伸到相邻线路上,以T2延时发跳闸命令。第III段一般按与相邻线路II、III段定值相配合并躲最小负荷阻抗整定,以T3延时发跳闸命令。
相似回答
保护一段
,保护二段,保护三段是什么意思?
答:
1、第I
段保护
本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第
II段
。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I...
一段
,二段,三段电流
保护
指什么?
答:
第
一段的整定
值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I
段保护的
缺陷。3、第
III段
电流保护:
定时限
过电流...
大家正在搜
反时限过电流保护整定
电流二段保护整定原则
继电保护三段式保护
电流保护的整定计算
保护整定值
过电流保护按什么整定
过电流保护整定原则
变压器保护整定计算
变压器速断保护该怎么整定