照明灯老跳闸,我把线路换到别的空开还是送还上,单接零线空开能送上,单接火线送不上是什么原因?

如题所述

第1个回答  2023-12-07
其实,空气开关也分为两种,一种是不带漏电保护的,另一种是带漏电保护的,不带漏电保护的空气开关多用于总闸和照明,带漏电保护的多用于插座,其功能是不一样的。
如果两种空气开关的后边,零火线混用,带漏电保护的空气开关会判断线路漏电而跳闸。
建议查清楚线路是否有混用的现象,要各自使用各自的空气开关。
供参考。
第2个回答  2022-10-28
漏电
这单把零线接上的话不能说明什么,因为一根线形不成回路,所以不会跳闸。你可以把火线和零线分别拆开,用万用表对火线和零线对地进行测量,大部分是零线接地造成的。
第3个回答  2023-04-24
照明灯老跳闸,我把线路换到别的空开还是送还上,单接零线空开能送上,单接火线送不上是什么原因?去查有几盏灯,一盏盏排除短路或漏电故障。