什么是保护接零

如题所述

第1个回答  2022-11-03
问题一:什么是保护接零 保护接零是将电器外壳和人体容易触碰的部分接到零线,在三相四线制里,三相是带电的,零线是0V,和大地多点接地的。所以在漏电场,能使电压经过大地泄放掉,从而避免人体触电。
另外保护接零已经不常用,现在要求保护接地。就是三相五线制。三相、零线和接地线。接地线是专门增加用来起到保护作用的。因为零线经常通过开关闸刀被断开,起不到接地效果。

问题二:保护接零的工作原理是什么? 保护接零的工作原理(如图):
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不允许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。


问题三:保护接地和保护接零的概念是什么?求答 保护接地,为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地;
保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。
两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用。
保护接地与保护接零的主要区别是:
(1)保护原理不同
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同
保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同
如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

问题四:接地保护和接零保护的区别是什么? 接地保护也叫第三种接地保护措施,就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地。接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能有比较大的电流,零线就可能存在接头发热接触不良的危险,所以零线保护的可靠性就比较差,现在已经不使用这种保护方式了。

问题五:什么是保护接零? 所谓保护接零(又称接零保护)就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。
当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。
保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。
因此来说,两者概念相同。

问题六:什么叫保护接零?其适用范围是什么?对接零装置有什么要求? 保护接零就是指电器设备的金属外壳接到零线上,适合用在中性点接地的低压系统

问题七:什么是保护接地,什么是保护接零呢? 保护接地是在三相五线制中使用,保护接零是在三相四线制中使用。三相四线制是L1,L2,L3,和N;三相五线制是最新国标规定的供电标准,是指L1,L2,L3,N和接地,在三相四线制中,N相往往是和L相一起通过断路器或开关控制的,如果N相断路,将起不到保护的作用,所以在三相五线制中要求接地线必须没有任何的开关控制,直接从变压器二次侧中性点接地线引出,所以接地线比较可靠。另外,由于电网的负载不均衡,零线上并不是完全没有电压,所以,保护接零虽然可以在一定程度上保护用电安全。而保护接地显然川最安全可靠的方式了。还有一个方面,如果保护接零的话,电器设备出现故障以后,火线的电流和零线的电流还是一致的,所以仪表不好判断是否发生漏电故障。所以保护接地要比保护接零可靠。这是我的理解。

问题八:保护接零属于什么系统? 属于TN系统

问题九:保护接零的作用是什么? 保护接零适合中性点直接接地的三相四线制系统,是将电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线N(N线直接与大地有良好的电气连接)连接起来,并且保护接零要有至少两处的重复接地。保护接零的有效性关键在于线路的短路保护装置能否在“碰壳”故障发生后灵敏的动作,迅速切断电源。
在同一个系统中,不能保护接地和保护接零混用。若混用的话,当有一台设备发生故障后,所有接零设备的外壳全都带有危险的电压。

问题十:什么叫做TN-S接零保护? 40分 具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。