循环流化床锅炉操作要点

如题所述

第1个回答  2021-12-15
在床上铺放粒径0~3mm的底料底料中含炭量不应超过3%。 将准备好的木柴放入炉内底料上面并将其引燃。之后加入经筛选的块煤(大小在50mm左右)并推平,木柴及块煤的厚度掌握在150~200mm左右。这个过程称为温床。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-05
导航



循环流化床锅炉操作工安全技术操作规程

作者:煤矿安全网 发布时间:2013-01-29点击数: 554 次评论 (0条)

  循环流化床锅炉操作工安全技术操作规程

  一、锅炉点火启动

  第1条 打开风室人孔门,检查内部无杂物积灰,无堵塞、无破缝、无变形。

  第2条 检查布风板上所有风帽有无损坏现象,风孔无堵塞,放渣管无变形、开裂现象。

  第3条 燃烧室喷嘴无堵塞现象。

  第4条 所有炉墙的膨胀缝用酸铝耐火纤维充填严密。

  第5条 旋风分离、转变烟道及返料器中无杂物、积灰,返料器布风板上的风帽小孔无堵塞现象。

  第6条 所有的测点无堵塞、损坏现象。热电偶一般插入炉膛10~15mm。

  二、漏风试验和烘炉

  第7条 漏风试验:

  1、 将所有的人孔门、看火门、检查门关闭。

  2、 启动引风机,保持炉膛负‘‘压为8-10㎜H2O。

  3、 用点燃的火把靠近炉墙、烟道、炉顶等处逐一检查,如火舌被吸,则表明漏风,漏风部位经试验确定无误后作标记,试验结束后予以检修消除。

  第8条 烘炉

  1、 在流化室烘炉

  (1) 待炉墙炉顶施工完毕自然养护三天后,方可进行烘炉。

  (2) 在布风板上装入0-8㎜底料(以沸腾炉渣最宜),厚度为300㎜。

  (3) 打开引风调节门。

  (4) 放入木柴,点火烘炉。烘炉时控制预热器的温度。

  (5) 在烘炉初期24小时内,排烟温度应<50℃

  (6) 24小时后,逐步增大火势,将排烟温度提高至60-80℃,稳定24小时。

  (7) 加大火势,将排烟温度提高至100℃,稳定24小时。

  (8) 继续加大火势,将排烟温度提高至150℃,稳定10小时后,停止加柴。此阶段约需100小时。

  2、 在旋风分离器下点火烘炉

  (1) 打开旋风分离器返料器机构上面的检查孔。

  (2) 在返料器布风板上盖上铁板,防止灰堵塞风帽孔。

  (3) 在铁板上放上木柴点火。烘炉步骤与前面大致相同,但时间可缩短1/3-1/2。

  3、 烘炉应注意的问题

  (1) 烘炉前所有炉墙上应留透风孔,使烘炉时产生的蒸汽排出。

  (2) 烘炉应缓慢进行,并应监视膨胀指示,做好记录。

  三、正常点火启动

  第9条 对设备检查完毕后,将Ø0-Ø8㎜的底料送入炉膛,厚度为300㎜,并用工具铺平。

  第10条 加入木柴点火,烧底火。烧底火时间:冬季为8-10小时,夏季为5-6小时。

  第11条 点火烘炉结束后,关闭引风机调节门,将碳火均匀铺开,并加入木炭50㎏,覆盖在碳火层上,在撒上烟煤屑30-50㎏。

  第12条 上述操作结束后,关闭炉门,启动引风机、送风机。此时应密切监视炉内流化及温升情况,并用增减一次风的方法调整床温至600℃以上时,启动给煤机投入给煤,并将主床温度稳定在850-900℃左右。

  点火时应注意:

  1、 升温过快,加大一次风量。

  2、 升温过缓时,减少一次风量,必要时可停止风机的运行,使炉内温度升高时再次启动。

  3、 若看到流化不均匀(局部不流化或出现死角)则应迅速停止风机运行,进行检查后方可再次启动,防止结焦。

  4、 启动时负压不宜过大,以防止将热量带走过多,一般情况下,档风板开度<5%即可。

  5、 点火时床内温度场很脆弱,故给煤机不宜开的过大,一般不超过250转/分。

  第13条 使燃烧室内温度稳定在900℃左右时,说明此时风煤比是恰当的,在床内温度稳定15分钟后,开始缓慢投入返料器,缓慢开启返料器流化风(按一次风),投料时炉膛温度会相应变化,因此要适当调整风量和给煤量,力求使燃烧室内温度尽量稳定。若变化过快,则应立即停止返料,待主床温稳定后再缓慢投入。

  第14条 在点火后二小时,二次风机,投入二次风时,因烟气量增加,炉内各点及沿途温度上升过快,汽温也上升很快,因此要注意二次风量应缓慢增加。

  第15条 投入二次风后,燃烧系统的操作基本完成,待压力、温度、水汽化验合格后,并入母管运行。

  四、锅炉停火及压火

  第16条 正常停炉

  在接到停炉命令后,运行人员应按下列步骤进行操作。

  停炉操作步骤:

  1、逐步减少给煤量,一、二次风量和引风机档板开度。维持正常水位。停止给煤机和二次风机运转。

  3、关闭返料器的流化风,终止返料。

  4、待燃烧室温度降至800℃以下时,说明炉内物料中的可烧成分已全部燃尽,停一次风机和引风机。

  5、关闭主汽阀门,开启过热器疏水阀停炉。

  6、停炉四小时后关闭过热器疏水阀,打开管道疏水,维持汽包最低水位。

  7、停炉后八小时,打开放渣门,将炉本回答被网友采纳