22问答网
所有问题
人防门的门框与地面完成面留多少距离能打开人防门
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-16
最小距离是100mm。
固定门槛:门槛与建筑地坪高差一般情况下应_150mm(钢结构单扇
人防门
门槛≥130mm),钢筋绑扎高度宜≥250mm。活门槛:门下无门槛,门前大小梁。
门框下边与建筑地坪同高,钢筋绑扎高度宜≥100mm。人防门框锚钩应伸入结构层内。防护密闭门、密闭门、悬板活门的开启方向必须面向
冲击波
来的方向。人防门框应预埋在靠近冲击波的一侧,一旦方向弄错,人防门战时将不起作用。
相似回答
人防
对外连通口需要预留
多少
范围
答:
当符合下列各项规定时: (1)主要出入口的首层楼梯间直通室外地面,
且其通往地下室的梯段上端至室外的距离不大于5.00m
; (2)主要出入口与其中的一个次要出入口的防护密闭门之间的水平直线距离不小于15.00m,且两个出入口楼梯结构均按主要出入口的要求设计; 2 因条件限制(主要指地下室已占满红线时...
人防门
尺寸
答:
钢筋混凝土密闭门(
人防门
)FJM6027,600表示设备接管直径:HFM2020,洞口尺寸6000宽*2700高、HM1220,洞口尺寸2000宽*2000高、GHSFM6027,洞口尺寸6000宽*2700高FMDB6027,防火卷帘(一般为特级),钢筋混凝土防护密闭门(人防门),悬板式防爆波活门(人防门),防护密闭封堵板(人防钢结构封堵构件),钢...
大家正在搜
哪些人防门是要先安装门框的
人防门门框什么时候装
人防门门框允许偏差
人防门门框安装规范要求
关于人防门门框横穿钢筋
人防门防火门安装图集
人防门预埋钢门框
人防密闭门门框是否可以焊接
人防门门扇