水力警铃是一种全天候的水压驱动机械式警铃,能在喷淋系统动作时发出持续警报。此警铃易于安装,通常安装在建筑物外墙上,当水流经
湿式报警阀,干式阀或雨淋阀流止水力警铃时,警铃即鸣响。
当喷淋系统动作时,水流从湿式报警阀、干式阀或雨淋阀经DN20警铃管进入泵壳,经过其内部的3mm喷嘴产生高速射流冲击水轮,使水轮、驱动轴和警报曲柄配件旋转时,它撞击铃体产生持续报警声。水通过DN25的排水口从泵体排出。只要水流不断流经喷淋系统,水力警铃就会一直鸣响。
关闭安装在湿式报警阀、干式阀或雨淋阀配管上的报警控制阀而使警铃停止鸣响,则需在喷淋系统再次设定时,复位报警控制阀。
追问你说的报警控制阀在何处?报警阀下端出水口处有个阀门关闭后不响了,可是打开还是报警,我想问的是怎样恢复到没报警之前的状态
追答消防主机那里,喷淋系统再次设定,复位报警控制阀。
本回答被提问者和网友采纳