10.2.1 用冷拉法调直 I 级钢筋,可同时去掉钢筋表面锈皮,提高除锈工作效率。
冷拉率的大小以能将钢筋调直并去掉锈皮为宜,不必也不宜过多的提高冷拉率。
因为目前国内生产的 I 级钢筋多属 12mm以下的光面圆钢筋,且多用于箍筋、分
布钢筋或构造钢筋,没有必要通过冷拉来提高它的强度,故其冷拉率以不过多超
过钢筋的屈服点时的伸长率为宜。I 级钢筋的额定屈服点为 235MPa(规范附录
E-1), 此时的伸长率为1.1%(I级钢筋的伸长率δ5=25%是抗拉强度 370MPa 时的
伸长率)。本条参考《水工混凝土施工规范》(SDJ207-82)规定,I 级钢筋的调直最
大冷拉率不宜大于2%。HBB335、HRB400、HRB500 牌号钢筋调直冷拉率不宜
大于 1%。
公路桥涵规范(2000)