有三个分支的三相电如何用一个电能表计量

从配电柜出来有五组输出,现在想测量其中三组的电能该怎么接线?是不是可以利用3组互感串联起来接进电能表?

第1个回答  2009-06-27
最好装三组电能表分别计量三路输出的电能,不要采用将三个电流互感器二次输出并联的方式来计量电能;

互感器并联的方式虽然能够测量出三路的电能,但误差比较大,且在某一路停电时,由于二次回路的并联分流,不但能影响计量精度,还能在停电回路感应出电能,虽然能量很小,但也不安全。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-06-27
把那三组线里的三根A,穿进一个互感器里,三根B,三根C,也是这样,就可以用一块表计量三组电源的总电量了!
第3个回答  2009-06-27
如果只用一个电能表计量的话。只能测量总电能。无法测量单个回路的计量。
接法很简单。3相分别穿过三个低压互感器即可。但是要记得。要接在主回路上。
第4个回答  2009-06-27
把那3组穿过互感器即可,不是串联是并联,我是电工
第5个回答  2009-06-27
把那三组的A.B.C.相分进三只电流互感器再进表就好了.