变配电室门、窗、安全出口要求

如题所述

第1个回答  2022-07-05
1.出入口的门为防火门,向外开启,并应装锁,且门锁应便于值班人员在紧急情况下打开。

2.设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门。

3.长度大于 7m 的变配电室应有 2 个出入口,若两个出口之间的距离超过 60m 时,应增设一个中间安全出口。当变配电室采用多层布置时,位于楼上的变配电室至少应设一个出口通向室外的平台或通道,平台应有固定的护栏。

4.地面变配电室的值班室门宜设有纱门,通往室外的门、窗应装有纱门且门上方应装设雨罩。

5.应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施。

6.出入口应设置高度不低于 400mm 的防小动物挡板