我想问一下三相异步电动机正反转的电路图中的主回路三个熔断器怎么接,听老师说好像是断路器内部的不需要接,记不清了,问一下,控制回路有两个熔断器我知道
但是我们接的时候没接那三个熔断器,只接了控制回路的两个熔断器
追答不接也可以,因为上有空开,下面还有过流保护没有什么问题。
追问我们接的时候是空开接到接触器再到控制回路的那两个熔断器 ,我就搞不懂那三个熔断器干嘛
追答那3个容断器是主电路保护,防止短路。你接那两个容断器是二次控制电路短路保护。
追问如果要接的是不是空开接到熔断器在到接触器
追答是的
追问谢谢
追答不客气
本回答被提问者采纳那三个熔断器
追答直接串在空开下口不完了
追问我们接的时候是空开接到接触器再到控制回路的那两个熔断器 ,我就搞不懂那三个熔断器干嘛