第1个回答  2022-08-12
试验仪器做全相容量不够,只能一相一相做,所以要短接
第2个回答  2012-06-13
三相变压器的单相空载试验是通过对各相空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相的分布状况,发现线圈与铁心磁路有无局部缺陷,它是判断产品合格的辅助试验,也是查找故障的有效方法。
另外如果缺乏三相的试验电源、三相中间变压器,或者被试品低压线圈额定电压较高(如35千伏以上)的产品,一般采用通过单相额定电压下的空载试验数据换算到三相的空载数据。但是单相空载试验时,电压波形畸变较严重,所以必须校正波形对空载数据的影响。
进行三相变压器单相空载试验时,将三相变压器中的一相依次短路,按单相变压器的接线图,在其它两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流。一相短路的目的是使该相没有磁通通过,因而也没有损耗。短路效果的好坏是与短路相线圈的电阻和容量有关的,因此最好在低压线圈或最大容量线圈上进行短路。
(1)施压端为三角形接法
当施加电压的线圈为a-y、b-z、c-x连接的三角形接法时,施加电压U=UN(额定线电压);测量方法如下:
第一次试验:从a-b端供电,b-c端短路,测量Poab和Ioab;
第二次试验:从b-c端供电,a-c端短路,测量Pobc和Iobc;
第三次试验:从a-c端供电,a-b端短路,测量Poac和Ioac;
对施加电压的线圈为a-z、b-x、c-y连接的三角形接法时,施加电压、测量方法和顺序均与上相同,只是第一次测量的是Poac和Ioac, 第二次测量的是Pobc和Iobc,第三次测量的是Poab和Ioab。
三相的空载电流百分数计算如下:
I0=0.866×(Ioab+Iobc+Ioca)/(3IN)×100%