如何判断变压器的a、b、c相 ?急求解,谢谢!

由于电网停电后,电力的相序变了,而我们用的无功补偿器需要接在电网的a相才能生效,我们要怎样才能判断出电网的a相是哪根线?

第1个回答  2012-07-24
呵呵
其实不必局限与A相,现在的无功补偿控制器,都具有较强的自动相序识别功能。简单说,可以这样:
1、如果你使用的是单相220V型的补偿器,你只需要取任何一相的电压(对零线),和这条线上的电流(把电流采样互感器穿在这条线上),就可以正常工作了。
2、如果你使用的是跨相380V型的补偿器,注意,就是常见的380v采样电压的那种,你只需要取任意两相的电压(相线与相线),和另外一相线上的电流(把电流采样互感器穿在这条线上),就可以正常工作了。

呵呵,至少,我公司的补偿器使用起来就这样简单。
第2个回答  2012-07-24
有相序仪器可以测量
还有个方法 就是 第一项工程 随便接了 后面照他看齐
放心 无功补偿器 是 三角形的 怎么都可以用 只是检测部分在 A相
而且不是过路设备 并联没对后续工程产生关系本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-07-24
准备旋转式相序表一块(或其他相序仪),确认无功补偿器所采样的a相所在,就将系统该相定为a相,将该a相与相序表的a相端子连接;
另二相无须作区分,分别随意与相序表的b相、c相端子连接,如果相序表正转,那么与相序表的b相、c相端子连接的所在相,我们就定义它为本系统的b相、c相;
核对在用无功补偿器采样的b相、c相,是否与我们本次检测所定义的b相、c相对应;如不对应,则以我们本次检测所定义的b相、c相为准,调整无功补偿器采样的b相、c相接线直至与本次检测所定义的b相、c相对应;
无功补偿器的其他接线无须调整, 但负荷系统相序表仍需检查一遍,确保不反转;
特别说明,因系统相序、相别的变化,我们本次检测所定义的相别可能已与系统不一致,建议最好还是与系统相别对应为好,即我们开始检测相序时就把系统的a相与相序表的a相端子连接。请弄清楚,系统的相别定好后一般不会改变的 ,与供电部门确认吧。