22问答网
所有问题
380v的50匹的空调外机要用多大的5芯电缆和多大的空气开关
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-04-17
25的线差不多,空开100的,3×25+2
相似回答
请问11台3匹220V空调加两台
5匹380V空调
总空开
要用多大
?
电缆要多大
?
答:
电缆用50*3+35*1+16*1
, 总空开用200A 每只5匹空调用3P 32A空开,用2.5*4+2.5*1平方 每只3匹空调用1P 32A空开,用4*2+2.5*1平方 注意分相均匀
13台
5匹空调外机用50
平方的
电缆
够不够?
答:
13台五匹柜机同时运行正常工作电流:13*3.8*2=98.8A,实际上空调是间歇运行,所以13台就算同时运行,正常电流也没有98.8A,的我们按最大输入功率算:13台五匹电流为:13*5.5*2=143A;50平方电缆(铜芯YJV线)载流量根据常用经验及查表得:150A,因此13台
五匹空调外机用50
平方的电缆已经足够...
大家正在搜
大三匹空调用多大的空气开关
3匹空调用多大空气开关
空调用多大的空气开关
35匹空调要多大的电线
380V5P空调用多大空开
2匹空调用多大空开
三相五匹空调用多大的电线
3匹空调220配多大空开
5匹空调配多大空开
相关问题
十台五匹空调380伏电源需多大电缆和空气开关
380v 20kw空调外机用多大的电缆
380电源空开45A能否带动60匹的空调主机要用多大的电线和...
50空调需要多大的空气开关
380v5匹空调需要多少平方电线
五匹的空调用多大的空气开关
5匹空调的功率是多大,安装需要多大的空气开关和铜芯线。
50平方的线要用多大的空气开关