22问答网
所有问题
施工现场临时用电TN-S系统中三相五线制与三相四线制混接将产生怎样的后果?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-02-13
1 漏保空开跳或送不上电
2 部分区域停电的范围中,零线不可控。
2 N和PE都容易烧断(难发现)、保护接零极易失效而发生安全事故。本回答被提问者采纳
相似回答
临时用电
问题
答:
1、建筑
施工现场临时用电
工程的电源中性点直接接地220/380V
三相四线制
低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护的原则。2、施工现场专用变压器供电的
TN-S接
零保护系统,保护零线(PE线)必须由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器(RCD)电源侧零线处引出。施工...
TN-C
和TN-S的
主要区别是什么?为什么是
三相五线制系统?
答:
节省一根淡蓝线!2、TN-C-S系统:伪
三相五线制
,
三相四线制
PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!3、
TN-S
...
大家正在搜
施工用电三相五线制
三相五线接单相电怎么平衡
三相五线制电箱接线图片
三相五线制零线有电什么原因
三相五线制配电箱
三相五线制供电原理
三相电为什么零线有电
三相电配电箱
加速猛的油电混联式SUV
相关问题
什么是三相四线制(TN-C)和三相五线制供电系统(TN-S系...
在TN-S系统中,三相五线制的低压电力系统中,保护零线与工作...
临时用电负荷计算总电流为1200A,怎样选择电缆?供电方式为...
什么是三相五线制TN一S系统
三相五线制与TN-S系统是一回事吗?
TN-C和TN-S的主要区别是什么?为什么是三相五线制系统?
三相五线制与TN-S系统是一回事吗?
三相五线制怎么搞?