6RA70电流环优化那里,设置 P051=25等等以后,手册上说输入 合闸 和 运行使能 指令, 具体怎么输入?跪谢!

希望高手看清楚再回答,不要答非所问,谢谢!

第1个回答  2012-09-11
调试6RA70的直流调速系统,一般是这样的步骤:
第一步,工厂化复位。这主要是例行其事,防止出现不必要的问题。使装置参数恢复出厂设置;
第二步,如果有工艺控制和通讯模式的过程布线,且预先做好了参数设置文件的,可以下载这个“过程布线”的文件。省的用手去一个一个的设置(通过BOP面板)参数了;
第三步,操作启动步骤流程,对电机进行辨识和优化;
第四步,空载运行系统,检验调试成果。
相似回答