火表电流30A,漏电断路器40A ,电流超过30A会怎么样,火表会烧还是漏电断路器会跳闸?

家里以前3台空调一起开没有问题,现在晚上一起开有时半夜就会烧保险丝。楼下火表处原来接了保险丝和铡刀,接入家里的总线处有漏电断路器,现在不用保险丝和铡刀了直接换成铜线接,没有保险丝可以吗?如果过载用电就靠漏电断路器来保护了可以吗?

火表电流30A,漏电断路器40A ,电流超过30A会怎么样,火表会烧还是漏电断路器会跳闸?
火表电流是5(30),要是把漏电断路器换成30安就可以了?或是还有什么办法?除了减少用电以外。
家里原漏电断路器不换,在火表下再安装一个漏电断路器可以吗?要多少安的漏电断路器?
谢谢!

第1个回答  2012-09-02
只要不超过40安电流没事、电度也没事电表的过载能力很强超过40安漏电保护器就跳闸。
第2个回答  2012-09-02
当电流超漏电断路器的额定电流40A时时才会跳闸。你说的火表我不懂,是电度表吗,30A电度表走40A电流问题不大。
换一个30A的漏保开关就行了。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-09-02
看你超过多少啊,只超过几A是不会烧的开关也不会跳。但是是不允许长期过载的。如果过载较大表会烧断路器会跳。另外根据你说的楼下原来还是保险和刀开关估计是老房子了,那你要注意一下导线换过没有,原来的导线可能不能带那么大的负载。
第4个回答  2012-09-03
电表的过载能力是很强的,但是超过最大荷载电流后,你的电表偷跑就会很厉害,对你自己不利,所以换个30A的漏电断路器是比较好的选择