粉喷桩需要做试块么,如何做法。

如题所述

第1个回答  2012-05-03
一般是不需要做试块的。在粉喷桩施工完后,养护剂天进行钻芯取样,做抗压强度试验。
第2个回答  2012-05-11
(1)放线定位
整平原地面后,按设计图纸及线路控制桩,现场用经纬仪、钢卷尺定出各粉喷桩桩位,并用竹签插入土层作标记,并绘制桩位网格图。
整平场地放样的同时进行钻机的试运行调整。
(2)钻机就位、对中
放线定位后经监理验收合格后方可将钻机移至桩位,对正竹签,复核机架垂直度及钻头直径。
(3)钻进
启动主电机与空压机,待空压机送气钻机从慢到快分档逐级加速顺时针垂直钻进,钻进深度用深度计或在井架上刻度显示。
(4)喷灰搅拌提升
控制双螺旋搅拌头到达设计桩底标高后,钻机改为逆时针旋转,启动送灰机,待水泥灰达到喷灰口一定时间(—般—分钟)后才开始提升钻头,边喷粉,边搅拌,边提升。
(5)复搅
当钻头提升至地面下O.5米深时停止喷灰,关闭送灰机,启动空压机送气,钻头迅速换档正向转动钻进规定复搅深度处,原位搅拌1分钟再反向重复前次搅拌、提升过程,保证复搅长度达设计要求。
(6)成桩移机
复搅结束后,关闭空压机,送灰机消散所有管道压力,再关停钻机主电机,然后开启液压步骤,钻机移位,粉喷桩桩顶50cm采用同剂量的水泥土回填。
粉喷桩施工注意事项:
(1)水泥应新鲜干燥,水泥灰应过筛,防止大块杂物混入灰罐。
(2)施工时灰罐内的粉量应大于450kg,灰罐加灰后拧紧密封盖,以免漏气。
(3)预搅下沉速度应<1.5m/min,下沉速度由电气控制装置的电流监测表控制,其工作电流不应大于额定值。
(4)预搅下沉时应待钻头有高压空气射出时才开始钻进。
(5)喷粉提升时一定要确保水泥灰到达喷灰口一定时间。
(6)为确保正常喷粉,灰罐内气压应比管路气压高出0.02-0.05Mpa,经常保养油水分离器,保持压缩空气干燥。
(7)提升喷灰时,速度<0.8m/min,切实保证复搅及提升速度的稳定,确保粉灰量的一致性。
(8)复搅时及提升速度<0.8m/min,切实保证复搅及提升速度的稳定,确保搅拌的充分均匀性。
(9)成桩过程中发生意外事故影响桩身质量时,应在12小时内采取措施,重叠长度1.0m,否则重新打设。
(10)应及时做好每台桩机的施工原始记录,保证原始记录的整洁性。