第1个回答  2022-10-30
问题一:混凝土冷缝怎样处理 灌浆咯。。。。看缝多大啦。 水泥灌浆,化学灌浆,环氧树脂。。XXX的

问题二:层高4.88米,剪力墙砼浇筑完后流淌在顶板上的砼已经初凝导致的冷缝、振捣不到位的蜂窝、麻面缺陷怎么处理 5分 没有编制正确的浇筑方案,或没有按照浇筑方案施工,出现的问题,都是施工质量事故。对照GB50204-2002(2011版)表8.1.1,若属于一般缺陷的,写出整改方案经监理同意后整改;属于严重缺陷的,应先与监理、设计研究处理方案,写成书面文件经监理、设计签认后处理,其损失自理(包括工期耽误)。

问题三:因为分段施工,所以墙体有施工冷缝,地下室剪力墙竖向施工冷缝可否留置 可以,这个在施工工地叫一次支模,也可以分开施工,一次支模的常见的用于面积比较小的地下室,大面积的,就得分开施工,也可以一次,但材料的投入量太大

问题四:想分段施工,地下室剪力墙竖向施工冷缝可否留置?如能留应怎样施工? 留置施工洞之前应该提出方案报监理征得设计人同意。方案中的 ’补强‘ 大样应符合11G101-1第78页大样,洞口上下设置暗梁,洞口左右边设置构造边缘暗柱。配筋标出或不标,都要设计人签认。否则,就属于事故,不能通过验收,就等于验收不合格,验收不合格的必须按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。

问题五:剪力墙结构混凝土浇筑一半后第二天再浇筑有什么影响 1、规范不允许这样浇筑,如果剪力墙要留施工缝要按照施工规范的要求去留置。
2、混凝土如果间隔一天再去接着浇筑的时候,昨天的混凝土已经达到了终凝时间,这时混凝土的强度还没有上去,接着上层混凝土肯定影响下面混凝土的质量。
3、最严重可能导致质量事故。

问题六:怎样处理地下室漏水 等水位下降后,把地下室室外挖开,然后做外墙防水,再用聚苯板做外墙保温。就可以了。

问题七:混凝土剪力墙拆模后出现横向贯通缝,是什么原因和如何处理? 施工过程中出现停顿、振捣不好、混凝土质量不好(水泥品种不一致)都会造成这种现象。
处理方法:注高标号水泥浆

问题八:C55的混凝土打的剪力墙出现横向裂缝是什么原因。 极有可能是收缩裂缝
也有可能是振捣不到位,或模板没刷油,造成的表明冷缝(这话说的我自己都不信)