酒店消防设计具体要求

如题所述

具体需要注意以下几点:

1、建筑物室内装饰要注意材料选择。为了有效地预防室内装饰火灾的发生,以及一旦发生火灾能防止火势蔓延扩大,减少火灾损失,应选用不燃或耐火的室内装饰材料。重要部位的吊顶应选用轻钢龙骨和石膏板等非燃烧材料。

2、一般部位或面积不大的吊顶可用耐火极限为0.25小时的难燃材料,不应用木龙骨和夹板吊顶,若吊顶的局部因雕刻、曲面等装潢工艺需要,局部可使用夹板材料,但一定要对轻钢龙骨、板材的局面作防火处理;面积较大的吊顶,内部应有分隔;管道设在吊顶内,其穿过墙体的空调应严密封堵。

3、较大的室内,由于工艺或工作需要,在装饰时,用装饰材料将其隔开。为防止火灾蔓延,应选用非燃烧材料,如石膏板,矿棉板等。墙面装饰一般用壁纸,具有美观、方便施工等优点。壁纸的种类很多,如纺织品壁纸、乙烯壁纸、化纤壁纸等。但从防火角度考虑应选用非燃烧、难燃烧或经过防火处理的壁纸。

4、地面装饰的材料种类很多,应尽量选用耐火或比较耐火的地面材料。有些建筑内地面铺设尼纶地毯,地毯底下再铺垫泡沫塑料,这样不耐火,反而会产生大量有毒烟气,对安全疏散和扑救不利。因此应进行防火处理或采用比较耐火的地面材料,如陶瓷地面砖等。

5、室内装饰的电气安装一定要符合要求。导线敷设要按照国家规范进行,一般采用穿管明敷或暗敷,导线的接线盒要进行封闭处理。导线不得穿越或穿入风管。照明灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能安装在可燃的构件上。若必须安装在可燃的构件上,应采取嵌垫非燃烧材料的方法进行处理。

扩展资料:

酒店消防安全常识:

1、当发生火灾时,如果发现火势并不大,且尚未对人造成很大威胁时,应果断使用灭火器、消防栓等消防器材进行灭火,千万不要惊慌失措地乱叫乱窜,置小火于不顾而酿成大灾。

2、突遇火灾,面对浓烟和烈火,首先要保持镇静,迅速判断危险地点和安全地点,千万不要盲目地跟从人流和相互拥挤、乱冲乱窜。若通道已被烟火封阻,则应背向烟火方向离开。

3、人的生命是最重要的,身处险境应尽快撤离,不要因害羞或顾及贵重物品,而把宝贵的逃生时间浪费在穿衣或寻找、搬离贵重物品上。

4、逃生时经过充满烟雾的路线,要防止烟雾中毒窒息。为防止火场浓烟呛入,可采用毛巾、口罩蒙鼻,匍匐撤离的办法。因烟气较空气轻而飘于上部,贴近地面撤离是避免毒烟伤害的最佳方法。另外,可以向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好,再冲出去。

5、高层公共建筑内一般都设有高空缓降器或救生绳,人员可以通过这些设施安全地离开危险的楼层。如果没有这些专门设施,而安全通道又已被堵,救援人员不能及时赶到的情况下,你可以迅速利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳,并用水打湿从窗台或阳台沿绳缓滑到下面楼层或地面,安全逃生。

6、被烟火围困暂时无法逃离的人员,应尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现和能避免烟火近身的地方。在白天,可以向窗外晃动鲜艳衣物,或外抛轻型晃眼的东西;在晚上即可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西,及时发出有效的求救信号,引起救援者的注意。

7、火场上的人如果发现身上着了火,千万不可惊跑或用手拍打,因为奔跑或拍打时会形成风势,加速氧气的补充,促旺火势。当身上衣服着火时,应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚,压灭火苗。 消防安全知识培训教案击性专项行动、常态化排查整治和火灾隐患举报投诉相结合,坚决遏制重特大火灾事故发生。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28

在精品酒店中的任何一个位置,都应该有很多可选择的疏散通道,标识清晰,没有障碍并能够使所有人员在大约三分钟之内到达安全地点。

消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。

例如:消防车、消防技术。中国已有两千多年的消防历史。“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别。现代意义的消防可以更深层的理解为消除危险和防止灾难。

消防安全是一个酒店能正常营业的基本,在酒店设计过程中,安全一切为先。我们不仅要熟知消防安全法律法规,而且要贯彻实施。

扩展资料:

酒店空间规划中疏散楼梯应该被安置在每个走廊的末端,疏散楼梯的长度应该接照国家建筑法规中关于消防安全的规定设计。

酒店必须确保安装永久性的火灾警报系统,并确保消防车能够到达建筑物的各个方位。

消防设计安装要求:

1、系统布线:

火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下配线工程施工及验

收规范》GB50258-96 的规定。

2、火灾探测器的安装:

(1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m。

(2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。

3、手动火灾报警按钮的安装:

手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用,所以每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。

4、火灾报警警铃及门灯安装:

(1)警铃是振动性很强的讯响设备,固定螺栓上要加弹簧垫片。

(2)门灯需选用相配套的灯位盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,且不应凸出墙体装饰面。

参考资料来源:百度百科-消防

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
酒店宾馆装修消防要求及消防设计规范
1.系统布线
(1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 的规定。
(2) 火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0.5mm2。
(3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
(4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm。
(5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
(6)当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
(7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同槽孔内。
(8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
(9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管保护。
(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。
(11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。
2.火灾探测器的安装
(1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m。
(2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。
(3) 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m, 并宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
(4)在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置感温探测器的安装间距不超过10m; 感烟探测器的安装间距,不超过15m; 探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距一半。
(5) 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。
(6)探测器的底座应固定牢靠,如有报警确认灯,应面向便于人员观察的入口方向。
(7)探测器的外接导线,应留有不小于15cm 的余量。
(8)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
3.手动火灾报警按钮的安装
手动火灾报警按钮可以起到确认火情或者人工发出火警信号的特殊作用,所以每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。
(1)手动火灾报警按钮应安装在墙上其底边距地(楼)面高度1.3~1.5m 处. 且应有明显标志。从一个防火分区内任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
(2)手动火灾报警按钮应安装牢固,不得倾斜。
(3)手动火灾报警按钮的外接导线应留有不小于10cm 的余量,且在其端部应有明显标志。
4.火灾报警警铃及门灯安装
(1)警铃是振动性很强的讯响设备,固定螺栓上要加弹簧垫片。
(2)门灯需选用相配套的灯位盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,且不应凸出墙体装饰面。
5.火灾报警控制器的安装
(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
(2)控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
(3)控制器主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
(4)控制器的接地应牢固,并有明显标志,消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω。
6.火灾应急广播
(1)民用建筑内公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
(2)在环境噪声大于60dB 的场所所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
(3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。
(4)火灾时应能在消防控制室将火灾为疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
(5)应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5 倍。酒店所有的消防广播语言除中文之外必须要有3种以上的国际通用语言进行循环播放。
7.消防专用电话
(1)消防控制室应设置消防专用电话总机,且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。
(2)在下列部位应设置消防专用电话分机
①消防水泵房、备用发电机房、锅炉房、配变电室、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房及其它与消防联动控制有关且经常有人值班的机房。
②灭火控制系统操作装置处或控制室。
③酒店消防值班室、总调度室。
④设有手动火灾报警按钮、消防栓按钮等处宜设置电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5。
(3)消防控制室、消防值班室或酒店消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
8.隐蔽工程验收及中间验收
(1)通常火灾自动报警系统的部分水平管线,是预埋在砼楼板内。需与结构主体施工密切配合,预埋工作完成后或须由施工单位、监理单位、业主方共同进行隐蔽工程验收,合格后经三方签字,才能进入下道工序施工。
(2)电气绝缘检查。
(a)在穿线焊接包头完成后 ;
(b)电气装置全部安装完毕后;
(c)地极探测检查须进行绝缘摇测检查,作为中间验收,不符合设计及规范要求的要立即检查处理。
9.火灾自动报警系统的调试系统调试应由安装单位会同有关厂家一起进行。
(1)应先分别对探测器、火灾报警控制器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查。正常后方可进行系统调试。
(2)火灾自动报警系统通电后,对报警控制器进行下列功能检查。
(a)火灾报警自检功能;
(b)消音、复位功能;
(c)故障报警功能;
(d)火灾优先功能;
(e)报警记忆功能;
(f)电源自动转换和备用电源自动充电功能; (g)备用电源的欠压和过压报警功能;
(3) 对备用电源连续充放电3 次后,主电源和备用电源能自动转换。
(4)应采用专用检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
(5)应分别由主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统各项控制功能和联动功能。
(6) 火灾自动报警系统应在连续运行120h 无故障后,才能填写调试报告。
10.系统的验收
(1)火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。
(2)火灾自动报警系统验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件;
(a)建筑工程消防验收登记表;
(b)系统竣工图
(c)施工记录(包括隐蔽工程验收记录)
(d)调试报告
(e)管理、维护人员登记表;
(3)系统竣工验收
(a)消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3 次切换试验,每次试验均应正常。 (b)火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验;
①实际安装数量在5 台以下者,全部抽验;
②实际安装数量在6 台~10 台者,抽验5 台;
③实际安装数量超过10 台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不小于5 台抽验。抽验时每个功能应重复1~2 次,被抽验控制器的基本功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。
(c)火灾探测器(包括手动报警按钮), 应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验;
①实际安装数量在100 只以下者,抽验10 只;
②实际安装数量超过100 只,按实际安装数量5%~10%的比例、但不少于10 只抽验。被抽验探测器的试验均应正常。
(d)室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:
①工作泵、备用泵转换运行1~3 次;
②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;
③消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。以上控制功能应正常,信号应正确。
(e)自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:
①工作泵、备用泵转换运行1~3 次;
②消防控制室内操作启、停泵1~3 次;
③水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10%~30%的比例进行末端放水试验。上述控制功能、信号均应正常。
(f)卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统的抽验,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%~30%抽验下列控制功能;
①人工启动和紧急切断试验1~3 次;
②与固定灭火设备联动控制的其它设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)试验1~3 次;
③抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。
(g)电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(h)通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(i)消防电梯的检验应进行1~2 次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。
(j)火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验。
①在消防控制室选层广播;
②共享的扬声器强行切换试验;
③备用扩音机控制功能试验。
上述控制功能应正常,语音应清楚。
(k)消防通讯设备的检验,应符合下列要求:
①消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3 通话试验;
②电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;
③消防控制室的外线电话与“119 台”进行1~3 次通话试验。 上述功能应正常,语音应清楚。13809003119
本节各项检验项目中,当有不合格者时,应限期修复或更换,并进行修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。 三、事后控制要点:
1.产品保护
(1)安装探测器时,应先安装底座,调试时再安装探头。
(2)端子箱安装完毕后,应注意上锁,保护箱体不受污染。
(3)区域报警控制器和集中报警控制器、柜、盘安装时,应注意保持墙面清洁。安装后应采取防尘和防潮等措施,最好及时将门上锁。
2.技术数据的移交
(1)火灾自动报警系统工程验收登记表;
(2)施工记录(包括隐蔽工程验收记录,中间验收记录等);
(3)调试报告;
(4)系统竣工图;
(5)重大工伤事故报告;
(6)质量事故报告;
(7)各种设备、材料的出产合格证、说明书;
(8)施工中补充的技术交底和新工艺交底。
第3个回答  推荐于2017-09-20
一、建筑设计防火要求 商场的新建、扩建和改建,除必须符合《建筑设计防火规范》外,还应注意以下要求: (一)提高耐火等级 1、商场营业厅的建筑耐火等级,一般不应低于二级。 2、商场中的吊顶和其他装饰材料,应严加控制,不准使用可燃材料。吊顶应采用轻钢龙骨,装饰材料须选用不燃烧并经过防火测试合格、核准销售的防火装饰材料和绝热材料。 3、对原有可燃的木结构建筑和耐火极限较低的钢架结构建筑,以及可燃的吊顶等,必须进行改建,提高其耐火极限。在钢屋架和钢柱上可喷涂防火涂料或敷贴防火隔热材料。 4、商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。柜台外侧与地面之间应密封。如有空隙,需用非燃烧材料封堵,以免顾客乱丢烟头,进入柜台内,引燃抛落在地面的可燃物。 (二)注意布局和分隔 1、商场作为公共场所,顾客所占的面积应认真予以考虑,满足下列要求: (1)柜台、货架同顾客所占的公共面积应有适当比例,综合性大型商场或多层商场,一般应不小于1:1.5,较小的商场最低应不小于1:1。本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-07-16
酒店消防工程设计,要找专业消的防装饰设计,施工设计资质齐全的公司,中创盛华专业承接酒店消防工程设计,装修消防安装施工,具备施工一级,设计乙级资质,技术娴熟。
中创盛华消防是一家年轻化、专业化的消防公司,拥有消防设计乙级资质,可承接火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统等消防系统的设计,提供消防部门报建、审核、验收等一条龙服务。
消防、建筑智能化、装饰设计必须要找专业的、资质人员齐全的消防公司做消防设计,避免设计不合理,消防部门审核不通过等问题。找消防设计公司,四川中创盛华建设工程有限公司是不错的选择。

多年设计经验 覆盖多个项目
中创盛华设计项目涉及广泛,包括大型住宅小区、政府办公大楼、商业写字楼、厂房仓库、车库、大型商场、学校、博物馆、展览厅、酒店、娱乐会所等场所。公司也从事项目二次装修消防设计,包括:宾馆、网吧、KTV、歌城、办公室、养老院、卖场、超市、洗浴会所、美容院、餐饮等小型项目的消防系统设计。

资深设计团队 全面覆盖消防体系
公司设计的消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、正压送排风系统、消防送排风系统、消防的应急疏散系统等消防设计方案取得了业界的很多好评,也为广大的客服带来了非常大的便利。

中创盛华消防 专注多年 专业经验丰富
四川中创盛华建设工程有限公司拥有消防设计乙级资质,建筑、厂房、库房、车库等;自动报警/联动控制系统、自动喷水灭火/防烟/排烟系统。单项合同额1200万元以下的建筑工程装饰装修设计。