三米长悬臂梁,直径1.0m钢筋砼桩,φ8@200 ;16Φ22, C35的混凝土, 承受101T重量。计算过程?

如题所述

第一,没有必要、也不可能这样设计。
第二,弯矩为303T-M+梁自重产生的弯矩=313.8T-M;
设梁截面尺寸为600mm×1600mm
梁正截面受弯承载力计算书

构件名称:LJM-1

1 已知条件
梁截面宽度b=600mm,高度h=1600mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,悬挑梁3000mm,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360Mpa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360Mpa,非抗震设计,设计截面位于悬挑梁根部,截面设计弯矩M=3100kN·m,截面下部受拉。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=16.7Mpa ft=1.57Mpa
由混凝土规范6.2.6条可知
α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000Mpa
相对界限受压区高度
ξb=0.518
截面有效高度
h0=h-a's=1600-35=1565mm
受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.0020
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.0020×600×1600
=1920mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×16.7×0.518×1565×600×(1565-0.5×0.518×1565)
=9426958336.00N·mm >M
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
αs=M/α1/fc/b/h20
=3138000000.00/1.0/16.7/600/15652
=0.13
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.13)0.5=0.135

由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×16.7×600×0.14×1565)/360
=5901.62mm2

As>Asmin,取受拉钢筋面积
As=5901.62mm2
配16Φ22

梁斜截面受剪承载力计算书

1 已知条件
梁截面宽度b=600mm,高度h=1600mm,纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=35mm,悬挑3000mm,箍筋间距s=200mm,混凝土强度等级C35,箍筋设计强度fyv=270Mpa,非抗震设计,竖向剪力设计值V=3100kN,求所需钢筋面积。
2 配筋计算
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=16.7Mpa ft=1.57Mpa
由混凝土规范6.3.1条可得混凝土强度影响系数
βc=1.0
截面面积
A=bh
=600×1600
=960000mm2
截面有效高度
h0=h-as=1600-35=1565mm
截面腹板高度
hw=h0=1565mm
由混凝土规范6.3.1条可知截面允许的最大剪应力
τmax=0.25βcfc=0.25×1.0×16.7=4.18MPa
剪力产生的剪应力
τV=V/b/h0
=3100000/600/1565
=3.73MPa
剪应力τV<τmax,截面尺寸满足条件。
由混凝土规范可知混凝土的抗剪承载力
Vc=0.7ftbh0
=0.7×1.57×600×1565
=1034976N
根据混凝土规范可知抗剪箍筋面积
Asv=(V-Vc)s/(fyvh0)
=(3100000-1034976)×200/(270×1565)
=1166.74mm2
取箍筋最小配筋率
ρsvmin=0.0014
同一截面最小箍筋面积
Asvmin=ρsvminbs
=0.0014×600×200
=83.98mm2 <Asv
取箍筋面积
Asv=1166.74mm2

配φ8@200(建议φ8@100)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-29
你可以下载一个计算小软件就是啦,excel的或者exe的 网上很多啊。