22问答网
所有问题
10KV高压柜下接 10KV定电流144A 容量2500KVA额干式变压器,应选多大高压电缆 50mm的行不!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-18
好像不行,每MM过2个电流算吧最少得70MM,这是经验值啊!
第2个回答 2012-10-18
不行,最好是90平方的
第3个回答 2012-10-18
50平方铜芯电缆载流量170A以上,应该可以了!
第4个回答 2012-10-18
不小于95的 还要考虑距离问题,
相似回答
变压器2500 kva
能承受
多大电流
?
答:
2500kva变压器高压
侧的额定电流约为
144A,
低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是
KVA,
V:
变压器额
定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁...
干式变压器2500
/3125
kva
10kv
怎么计算输出
电流
答:
干式变压器2500kvA
/
10KV电流
计算:I1=2500/(1.732*10)=
144
.34A 干式变压器2500kvA/0.4KV电流计算:I2=2500/(1.732*0.4)=3608.55A 干式变压器3125kvA/10KV电流计算:I3=3125/(1.732*10)=180.43A 干式变压器3125kvA/0.4KV电流计算:I4=3125/(1.732*0.4)=4510.68A ...
大家正在搜
10kv高压柜 电流 电压
10KV高压柜最大电流
10kv高压柜电流不能超多少
高压柜电流定值的设定
高压柜电表电压电流显示为零
高压柜如何看电压和电流
高压柜的电流变比怎么计算
高压柜电流互感器选择
10kv高压柜电流怎么算
相关问题
1600kva的变压器高压10kv进线铝缆要选多大的?
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小?
10KV变压器高低压侧电流怎么算
2000kva变压器高压侧电缆的选择
请问,10kV变压器出线柜(2500kVA变压器),审图时供...
变压器高压侧整定电流计算
10KV进线 6000KVA的高压计量柜 要选用什么规格的电...