变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,不允许多点接地、

如题所述

第1个回答  2012-11-02
变压器铁芯必须接地是为了防止变压器在运行或做实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。
铁心叠片只允许一点接地,如果有两点以上接地,则接地各点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部过热事故。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-02
铁心如不接地会在运行时产生较高的悬浮电位,导致内部放电等,对变压器的正常运行不利;
铁心各部位由于在电、磁场中所处位置的不同,会产生不完全一样的电位,形成电拉差,只允许一点接地就是为保证铁心各部位的电位一致,否则铁心内部会形成环流,引起铁心发热
第3个回答  2012-11-02
多点易出现 对地环流
第4个回答  2020-08-04
由于多点接地造成铁芯中各部分的电位不同,会在铁芯中产生较大的电流,有时可达到几十安培,如不及时发现会造成铁芯的局部发热或弧光接地点的铁芯烧损。铁芯过热引起轻瓦动作或油中气体成分的变化而被迫停电检查。长沙市蓝虹电气技术有限公司针对铁芯多点接地故障监测这课题进行了深入研究,并研发出LHTX1306B-R系列监测与保护装置。该产品能快速准确地监测铁芯接地电流,通过电阻网络的投切,达到控制变压器铁芯接地电流的目的,满足客户对该类型故障监测和维护的需求。该产品同样适用于夹件接地监测与保护(详情咨询:1*3*3*5*7*2*1*7*3*1*9)
第5个回答  推荐于2018-09-23
变压器铁芯接地原因:
电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多 点接地发热故障。变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳 闸的事故。
烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。
范围包括:
1)变压器内部的多相短路。
2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。
3)铁芯故障。
4)油面下将或漏油。
5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
主变差动与瓦斯保护的作用有区别
1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。
2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。
3、保护范围不同:A差动保护:
1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。
2)单相严重的匝间短路。
3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。B瓦斯保护:
1)变压器内部多相短路。
2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。
3)铁芯故障(发热烧损)。
4)油面下将或漏油。
5)分接开关接触不良或导线焊接不本回答被网友采纳