变压器并列运行的条件是:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
相似回答
两台
变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些
条件
?
答:
两台变压器如果要并列运行,
必须具备以下条件:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%
。(2)
接线组别相同
。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
变压器并列运行条件
有哪些
答:
变压器并列运行的条件:①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同
。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分...