发生火灾时,切断非消防负荷是相关部位的,不是整栋楼,那这个是报警控制器自动检查控制的么?二、火灾时启动各种动力设备,这些动力设备的供电依然是原有的常用电源即配电房么?那发电机房的柴油发电机组供电是什么时候开始的?是在配电房线路烧断或者手动切断后么?三、火灾时电动启动的消防设备也是相关部位的么?那发电机房发电机组的容量具体是怎么考虑计算的呢?
那发电机组是在配电房主供电源被人为断电或烧断后,才会自动30S启动了?我还想问下柴油发电机组供电的喷淋泵消防泵,一般是按照他们最大启动电流来考虑的,那泵的启动倍数到底是怎么算出来的?书上说是母线允许压降,主要是怎么考虑才得出最小启动倍数?
追答火灾确认后就要启动柴油发电机组,这样才能保证主、备双电源同时到达双电源切换开关。
最大启动电流与消防泵控制柜的启动方式、功率因数等有关,一般直接启动的不小于7倍,软启动的不小于3倍,变频启动的1倍即可(消防设备不允许变频启动)。
哦哦,就是火灾确认发电机就要启动,只是要主电源断电后备用电源才投入使用。比如喷淋泵功率37KW,其余就是应急照明灯具,主要考虑的就是喷淋泵的启动电流,那发电机组应该选多大的?我想要一个可以确定的计算方式或什么的,他们都是经验所谈,我这次知道了下次还是不知道怎么算。。麻烦你啦