如何判断膨胀阀的好坏?

如题所述

检查外观:根据空调制冷系统运行时的膨胀阀前后管路温度变化来判断。如果膨胀阀外观有明显的断裂、变形、破损,则就是膨胀阀已经损坏了。制冷系统能运转的,在制冷系统工作时候检查膨胀阀前后管路的冷媒温度、压力和所表现出来的现象也可以判断清楚膨胀阀本身有没有故障。

如果膨胀阀坏了,低压管不凉,正常应该冰的,干燥瓶外表结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或者冷凝器处听不到嗖嗖的声音,高低压压力不正常,高压压力过高,低压压力很低,带油门表可能几乎没什么反应,高压管温度不正常等都是膨胀阀坏了。

膨胀阀使用注意事项

在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。

同时必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。

以上内容参考  百度百科-膨胀阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07

看压力就能判断,如果高压很高低压很低膨胀阀坏。如果是坏了会影响制冷而且会结冰,如果是阀调节不当就会影响高低压压力,空调没冷气,低压管不冰手。

汽车空调膨胀阀坏了表现为:低压管不冰手,干燥瓶结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或者冷凝器处听不到嗖嗖的声音,高压和低压不正常,高压管温度不正常,等等都是膨胀阀坏了或者打不开的原因。

判断方法:

    手摸储液器两头接管温度,温差较大必须更换

    系统中产生脏堵、冰堵,必须更换

    3.空调因故障停用或已将系统拆开时间较长必须更换

    4.储液器本体有泄漏故障必须更换

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-07
1、先拆下阻尼块、线扎,查看电子膨胀阀线圈外观是否有生锈、破损,
  2、测量线圈公共端与其它4根线阻值是否在46±3Ω。如异常则更换线圈。下图仅以某厂家的线圈举例,其他厂家的线色可能不一致,但公共端都统一在最边缘,现场需用万用表查找公共端。
3、阀体有振动,但电子膨胀阀出口结霜。可轻击阀体,若依旧严重,确认电子膨胀阀故障。确认是电子膨胀阀故障,请更换同型号,同规格电子膨胀阀既可以解决问题。