电除尘硅整流变压器高压端对地绝缘怎么测量
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-07
整流变压器外壳应良好接地,整流变压器正极工作接地应绝对可靠。整流变压器接地及电场接地电阻<2Ω,其中与地网连接电阻且不大于0.1Ω。
电除尘硅整流变压器一般情况下仅用
摇表
进行绝缘检查,不进行全电压耐压试验,确有必要时可与电缆试验(T/R低位布置)或整流变压器开路试验(T/R高位布置)结合起来进行。
检测时可用2500V
兆欧表
摇测高压输出端对地绝缘,
绝缘电阻
应≥100MΩ(仅作绝缘检查时参考,不作考核)本回答被提问者采纳
相似回答
电除尘整流变压器
二次取样电缆
绝缘
不好会出现什么情况
答:
电除尘硅整流变压器一般情况下仅用摇表进行绝缘检查
,不进行全电压耐压试验,确有必要时可与电缆试验(T/R低位布置)或整流变压器开路试验(T/R高位布置)结合起来进行。检测时可用2500V兆欧表摇测高压输出端对地绝缘,绝缘电阻应≥100MΩ(仅作绝缘检查时参考,不作考核)
电除尘整流变压器
试验项目
答:
交接试验标准:(第一次投运)1、
测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数2、各绕组连同套管的直流电阻测试3、所有分接头电压比