距离变压器100米、功率800KW,采用二根185mm2铝电缆,一根185mm2铜电缆能否满足要求?

如题所述

第1个回答  2012-05-12
不行的。铝线最大是一平方4A,铜线最大是6A,这是指的裸线架空,电缆还要小,铝线是3A,铜线是4.5A,800KW是1600A(1KW=2A、加热按1KW=3A)这样你就算出来了用多大的电缆了,
第2个回答  2012-05-12
185的铝电缆一根载流244A,两根并联是488A, 1根185的铜线载流320A,这三根线载流才808A,差的太多呀。
我们的配置是400KW负荷用240的铜线2根并联使用,每根载流396A.你这100米距离800KW,应该4根240的铜电缆并联使用。否则启动都困难。
如果这800KW功率不同时使用,或者短时使用,可以适当减小截面。
第3个回答  2012-05-12
三相380V800千瓦的负载电流有1500A左右,按安全载流量估算至少需500mm²的铜电缆。明敷185mm²的铝电缆载流量有400A,铜电缆载流量有500A;暗敷电缆还要小。
所用电缆满足不了要求。
第4个回答  2012-05-12
你的负载时三相380 v 供电是吗 然后你是想用两根铝线 一根铜构成这三相进线供电是吗 如果是这样可以 但是我建议你 把铜线放在c相 OK