22问答网
所有问题
距离变压器100米、功率800KW,采用二根185mm2铝电缆,一根185mm2铜电缆能否满足要求?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-12
不行的。铝线最大是一平方4A,铜线最大是6A,这是指的裸线架空,电缆还要小,铝线是3A,铜线是4.5A,800KW是1600A(1KW=2A、加热按1KW=3A)这样你就算出来了用多大的电缆了,
第2个回答 2012-05-12
185的铝电缆一根载流244A,两根并联是488A, 1根185的铜线载流320A,这三根线载流才808A,差的太多呀。
我们的配置是400KW负荷用240的铜线2根并联使用,每根载流396A.你这100米距离800KW,应该4根240的铜电缆并联使用。否则启动都困难。
如果这800KW功率不同时使用,或者短时使用,可以适当减小截面。
第3个回答 2012-05-12
三相380V800千瓦的负载电流有1500A左右,按安全载流量估算至少需500mm²的铜电缆。明敷185mm²的铝电缆载流量有400A,铜电缆载流量有500A;暗敷电缆还要小。
所用电缆满足不了要求。
第4个回答 2012-05-12
你的负载时三相380 v 供电是吗 然后你是想用两根铝线 一根铜构成这三相进线供电是吗 如果是这样可以 但是我建议你 把铜线放在c相 OK
相似回答
100KW功率800米距离
·
用
多大的
电缆?
多大的闸?
答:
通过计算,
100KW,功率
因数取0.8的时候,其电流约为190A左右,用YJV-0.6/1KV-3x70
mm2
的
电缆,
但是由于距离有
800米,
得考虑压降,3x70mm2的电缆工作压降有48V,不符合压降条件,需要增大至3x
185mm2
的电缆,压降为18.53V可以
满足要求
所以用YJV-0.6/1KV-3x185mm2,开关用符合工作电流大小的即可,...
100kw用
电量
,距离变压器800米,
需要用什么型号的
电缆?
答:
根据计算:建议使用YJV 4*120 或者如果是埋地敷设需用YJV22 4*120
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
400kva变压器能带多大功率
变压器与一级配电箱距离
变压器安全距离多少米
变压器功率有哪些
变压器输出功率
变压器的功率怎么计算
变压器功率计算
知道功率怎么算变压器