我有一台300KW的无刷同步发电机不发电了,在带着负载运行的情况下突然没电了。请问师傅们是怎么回事啊

检查了六个旋转二极管都好的 用的SX440的AVR调压板 P2 P3用220的电压输入 X XX有138伏的直流电压 证明AVR是好的 在励磁机给个DC12伏 大电有49V电压 励磁线圈是在发电机主线圈中抽的头 接入AVR的P2 P3 输出X XX接入励磁机定子 励磁机转子接旋转二极管整流进主发电机转子 运转起来励磁线圈无电压 请问师傅们是怎么回事啊

第1个回答  2012-05-08
转子回路出问题了。如碳刷滑环或滑环引出线,或转子绕组有接地短路了。通入12V 发电机才有49V就是不正常了,不知有没有励磁电流表?
第2个回答  2012-05-09
1.发电机转子磁极绕组老化短路。
2.励磁机绕组老化短路。追问

主要关系是 发电主线圈抽头输出一个电压给励磁板AVR供电 AVR给出一个直流电进入励磁机定子产生磁场 转子感应出电压进入旋转二极管整流 供电给发电机主转子 现在问题就是出在第一步发电机主线圈抽头无电压

追答

如果发电机出线端有电压正常就不用修咯。