多大电动机用多大的电缆???

我们厂有新来设备可我有第一次接触这种东西,不知道多大电动机用多大电缆,所以请知道的人能告诉我。我厂设备如下(都是380的电动机):
11Kw水泵一台
3Kw风机一台
2.2Kw风机一台
1.5Kw磁力泵二台
1.1Kw母液泵一台
7.5Kw离心机二台
5.5Kw揉搓机一台
3Kw破碎机一台
1.5Kw搅拌机一台
4Kw泵一台
1.1Kw泵二台
这些电机各用多大电缆,总电缆用多大的,配电柜上的空开各用多大,请知道的人告诉我谢谢。。。

多大电动机用多大的电缆首先要计算100KW负荷的线电流。

三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

线电流公式:I=P/1.732Ucosφ

如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。

以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜电缆要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆即可。

扩展资料:

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-08
11KW+3KW+2.2KW+2×1.5KW+1.1KW+2×7.5KW+5.5KW+3KW+1.5KW+4KW+1.1×2KW总和等于51.5KW。总共用35平方的铜芯电力电缆。
11KW用6平方。3KW用2.5平方。。2.2KW用1.5平方。1.5KW用1.5平方。1.1KW用1.5平方。7.5KW用6平方。5.5KW用4平方。3KW 用2.5平方 1.5KW用1.5平方。4KW用2.5平方。1.1KW用1.5平方。
希望能带给你帮助。追问

那我应该用什么型号的电力电缆呢?按钮电缆用ZRVV 4X1.5的可以吗?

追答

能用,控制开关的1.5 够用。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-02-13
380V的三相异步电机额定电流按每kW功率2A算。
估算出额定电流。
电缆按选用口诀十下五、百上二。。。那个估算。
11kW----额定电流约22A-----十下五,4平铝电缆载流量就是20A,应该就够用了。
算出单个设备的电流再算出总电流,空开按电流的2倍选吧。
第3个回答  推荐于2017-09-05
  电动机配线口诀
  2.5 加三,
  4 加四,
  6 后加六,
  25 五,
  120 导线配百数。
  “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
  “4 加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
  “6 后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
  “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30千瓦吗,35 平方毫米可配40千瓦,50 平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
  “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。
第4个回答  2012-04-08
380V的三相异步电机额定电流按每kW功率2A算。

估算出额定电流。

电缆按选用口诀十下五、百上二。。。那个估算。

11kW----额定电流约22A-----十下五,4平铝电缆载流量就是20A,应该就够用了。