我们厂有新来设备可我有第一次接触这种东西,不知道多大电动机用多大电缆,所以请知道的人能告诉我。我厂设备如下(都是380的电动机):
11Kw水泵一台
3Kw风机一台
2.2Kw风机一台
1.5Kw磁力泵二台
1.1Kw母液泵一台
7.5Kw离心机二台
5.5Kw揉搓机一台
3Kw破碎机一台
1.5Kw搅拌机一台
4Kw泵一台
1.1Kw泵二台
这些电机各用多大电缆,总电缆用多大的,配电柜上的空开各用多大,请知道的人告诉我谢谢。。。
多大电动机用多大的电缆首先要计算100KW负荷的线电流。
三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。
以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜电缆要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆即可。
扩展资料:
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-载流量
那我应该用什么型号的电力电缆呢?按钮电缆用ZRVV 4X1.5的可以吗?
追答能用,控制开关的1.5 够用。
本回答被提问者采纳