用电抗器10kv母线的短路电流,一般限制到多少31.5kA?还是20KA?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-02
题目没太看懂 使用电抗器调压吗
追问
。。。。。。。。。电抗器能调压么。。一直以为电抗器是来限流的。。
追答
电抗器和变压器绕组串联 无极调压
相似回答
怎样计算
母线短路
容量
答:
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为1
10KV
及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中
的短路电流
时,只需考虑发电机、变压器、
电抗器
的电抗,而忽...
10KV母线的短路电流
为9.4
KA,
而10KV母线上的断路器额定开断电流为
20
K...
答:
不需要,
20kA的断路器动稳定电流为50kA
,只要注意其他的设备比如CT,母线,以及电缆的动热稳定能满足要求即可。