请重要解释一下高应变和低应变。是先做低应变还是先做高应变?

高层建筑,我们这割完桩头后说是做什么荷载试验?是静荷载试验?那高应变和低应变要做么?我现在迷糊的,完全搞不清楚状况!

第1个回答  2012-03-24
这个检测确实是需要做的。静荷载试验就是检查桩在受压时的沉降和减小压力后回弹情况做记录分析承载力能否满足设计的要求。费用较高。
高应变就是俗称的大应变,用重锤锤击桩顶,不能直接锤,一般铺砂,有个检测设备贴在桩上,记录数据,经过分析确定单桩承载力。
低应变就是俗称的小应变,一个检测设备的探波头贴在桩顶,用小锤锤击桩顶,看波在桩身传播的情况,经过分析确定桩身在施工过程中没有断裂损坏。
这些检测要求,一般在设计图纸上的设计总说明中都有说明,确定做哪些检测,且还有数量要求。如设计没有说明,最好和设计单位进行沟通,如果他们没有明确要求,那就小应变全部做,考虑做静载还是大应变。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-07-20
低应变
适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
有效检测桩长范围应通过现场试验确定。
对桩身截面多变且变化幅度较大的灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。
高应变
适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。
对于大直径扩底桩和预估Q-s曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。
第3个回答  2018-06-12
低应变法检测为完整性性检测,检测龄期为70%强度
高应变法一般定义为承载力检测,检测龄期为100%强度
但实际上检测时间无差别,但高应变法检测时会出现损坏桩头的问题,则一般的做法先做低应变法,后做高应变法。