2013年版房屋建筑工程专业专科混凝土及砌体结构第七章习题答案

如题所述

第1个回答  2014-11-18

一、客观题部分,共75分

 
(一)填空题

(每空1分,共45分)

1.《建筑模数统一制》中规定建筑中采用的模数有基本模数、分模数和导出模数。

2.按照时间的变异性和出现的可能性,荷载可以分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类。

3.三水准的抗震设防要求:小震不坏、中震可修和大震不倒。

4. 伸缩缝要求将建筑物从基础以上沿全高全部分开,沉降缝要求建筑物从屋顶到基础分开。当

既设伸缩缝又设防震缝时,缝宽按防震缝处理。

5.一般墙面抹灰由底、中、面层组成,底层的作用是用来跟原砼或者砖墙面粘结,中层的作用是

找平抹灰层的,面层的作用是为了抹灰的表面更光滑。

6.建筑工程设计包括方案设计、技术设计、施工图绘制等三方面。

7. 13m标准砖砌体中共有砖块512块。标准砖的尺寸为240*115*53mm

8.为了使砖墙牢固,砖的排列方式应遵循横平竖直、错缝搭接的原则。

9.为增加墙体的整体稳定性,提高建筑物的刚度可设圈梁和构造柱。

10.楼梯坡度以20度-45度左右为宜。

11.现浇钢筋混凝土楼梯根据楼梯跑的结构来分类有板式和梁板式两种。

12.平屋顶排水形式有无组织排水和有组织排水两种做法。

13. 梁式楼梯的斜梁一般暴露在踏步板的下面,从梯段侧面就能够看见踏步,俗称为明步楼梯。 14. 基础根据所用材料的不同,可分为刚性基础和柔性基础两类,其中钢筋混凝土基础属于刚性基础。
15.当剪跨比λ<1且箍筋过多时,发生斜拉破坏;当剪跨比31≤≤λ且箍筋适量时,发生剪压破坏;当剪跨比λ>3且箍筋过少时,发生斜压破坏。
16.建筑结构应具备的功能要求有安全性 、适用性、耐久性 。
17.建筑结构按其所用材料的不同,可分为砼结构 、砌体结构 、钢结构和木结构。
18.钢筋混凝土偏心受压构件,当ξ ≤ ξb时为大偏心受压,当ξ > ξb时为小偏心受压。 19.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为 荷载 → 板 →次梁→主梁→柱(或墙)→ 基础 → 地基。
20. 螺旋箍筋柱的核心区混凝土处于三向受压状态,因而能提高柱子的抗压承载力和变形能力。

(二)单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共30分)

    一般楼梯平台部分的净高应不少于(   B )mm。

   2.对于大型的比较复杂的工程,建筑设计一般采用(  C  )设计阶段。

   3.钢筋混凝土构造柱的作用是(  C  )。

   4.勒脚的做法可在勒脚部位(  C  )。

5.低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于( B  )mm。

6.一般公共建筑梯段的最小宽度不应小于(  C  )mm。

7.建筑构造的研究对象为(  D )。

8.平屋顶采用材料找坡的形式时,垫坡材料不宜用(  C   )。

9.在工业厂房建筑中,不属于通风天窗的天窗是(  C  )。

10.泛水系屋面防水层与垂直墙交接处的防水处理,其高度应不小于(  D  )。

11.厂房室内外地坪高差一般为(  A  )mm。

12.骨架结构的单层厂房,其纵向连系构件包括(  C  )。

13.在下列隔墙中,适用于卫生间隔墙的有(  B  )。

14.温度缝又称伸缩缝,是将建筑物(  D   )断开。

15. 钢筋混凝土过梁的断面做成L型的目的是(  D   )。

二、主观题部分,共25分
1. 什么是结构的可靠度和极限状态?(3分)
答:结构可靠性是指结构在规定的时间内(即设计基准期),在规定的条件下,完成预定功能的能力。
它包括安全性、适用性、耐久性三个方面。
所谓的结构极限状态,是指结构或构件满足结构安全性,适用性,耐久性三项功能中的某一功能要求的临界状态。超过这一界限,结构或其结构就不能满足设计规定的该功能要求,而进入失效状态。

2. 软基处理的方式有哪几种,其适用范围是怎样的?(3分)
答:(1)排水固结法:砂垫层、砂沟法、土工织物法、砂井预压法、塑料排水板法、真空预压法和
ISS法等; (2)注浆加固法:深层搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法; (3)振密、挤密法:强夯法、碎石桩等;(4)加筋法:土工隔栅等; (5)置换法:换土垫层法、挤淤置换、强夯置换法等; (6)综合法:几种方法同时处理软基。
碎石桩振动置换法适用于不排水抗剪强度大于20kPa的粘性土、粉土、砂土和填土地基,振冲挤密法适用于粘粒含量小于10%松散砂土或粉土地基。可处理路基填筑较的路段。粉喷桩适用于淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于140kPa的粘性土地基。可加固陆地和海底软土,加固深度可达到几十米。排水结法适用于软粘土、粉土、杂填土、冲填土和泥炭土等地基。其有效处理深度约为12~15m,超过这一深度,孔隙水压力消散相当困难和缓慢,故设计时应加考虑。自重压处理方法适用于路基填土高度较低,软土厚度较小的路段。

3. 单向板和双向板,从受力角度(配筋)来说,有何不同?(3分)
答:单向板从配筋来看,分布钢筋与受力钢筋垂直,并且布置在受力钢筋的内侧,主要的作用是固定受力钢筋,将荷载均匀传递给受力钢筋。承担由于温度等原因引起的应力。
从配筋来看,双向板的两个方向的钢筋都是主筋,没有付筋的,一般眯说双向板都要双向配筋的,不在配分布筋。对于双层双向配筋,底筋和上部负筋都贯通。在空间上双向板有更好的刚度。

4. 楼梯建筑方案设计—如建筑物底层中间休息平台下设有对外出入口,在底层楼梯处通常的处理方式有哪几种?绘图说明。(6分)
答:1)当楼梯间的平台下要作为主要入口时,为了增加入口的高度,有以下几种处理方法:    一、增加室内外高差;二、底层采用不等跑;三、既增加室内外高差又采用不等跑;四、底层采用单跑。 
  最好的处理方法是第一种,因为增加室内外高差可以提高底层的防潮能力,增加底层住户的安全感,对于梯段的尺度只有一种,便于设计与施工。

 
 
5. 2008年11月15日15点左右,杭州萧山区风情大道地铁施工工地发生大面积地面陷事故,75米的路面坍塌下降了15米,多部行驶的车辆陷入坑中,而正在地下作业的几十名工人被掩埋,目前已造成8人死亡,13名失踪者生还无望。这一切,都发生在几分钟之内,基坑最深处有16米,坑底的施工人员,没有足够的逃生时间基坑呈长方形,塌陷处宽20m、长100m、深15m,坑内所有的钢支撑全部断裂,形成犬牙交错的平面,坑底的土层,在两侧的挤压下,向上抬高,坑深已不足16米。西侧的连续墙已经坍塌,形成一个斜坡,土层的巨大压力,将基坑挤压变形,东侧的连续墙下沉了9米,勉强支撑,地质结构发生变化,导致东侧的三幢民居成为危房,必须拆除,南侧连续墙,也出现裂纹。
根据媒体报道材料,对本次基坑坍塌事故原因在基坑支护方面作出如下分析:
(1)地下连续墙厚度(800mm)和深度偏小,抗弯、抗剪和锚固能力偏小,导致地下连续墙折断;(2)对地下的上、下水管道破损估计不足,导致地下土体含水率上升较快,土体抗剪强度严重下降,φ和c值缩小,土体主动土压力迅速增大;(3)对附近河道水影响估计不足,应两端封住,将河水抽干,排除水的影响(水压力消除),对附近道路行驶重载车辆认识不足;(4)基坑支护中水平支撑数量偏小,深度15m可采  用水平支撑3道,水平支撑之间联系约束杆缺少,支撑杆计算长度增大,水平支撑能力减小,很容易失稳;(5)水平支撑在连续墙上节点设计可靠性差(现场清晰可见),节点失效较多;(6)基坑坍塌之前地面多处出现裂缝,而设计却未到现场查清原因,提出具体技术措施。请大家试分析:
1)该事故是个典型的挡土墙失稳,是因下列哪种(A)土压力使西侧的连续墙坍塌?(2分) A、主动土压力     B、静止土压力     C、被动土压力      D、以上都不是

      2)朗肯土压力理论中,当墙后填土达到朗肯主动土压力状态时填土破裂面与水平面夹角为(B) (2分)
A、45°       B、45°+Φ/2         C、45°-Φ/2          D、Φ/2 3)比较三种土压力Ea、E0、Ep的大小关系:_Ea<E0<Ep_ (2分)
4)如果该挡土墙高为7m、墙背直立光滑、填土表面水平。填土的物理力学性质指标为:c=12kPa,φ=15°,γ =18kN/m3

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-18
不会