我公司里用电量达到70个千瓦,电缆用的是三相五线,火线是50平方的,零线是25个平方的,这70个千

我公司里用电量达到70个千瓦,电缆用的是三相五线,火线是50平方的,零线是25个平方的,这70个千瓦里面的用电量基本上都是220的用电(基本上是空调,外加热水器),380V的用基本没怎么用,安装师傅说零线25个平方不够用,要加到70个平方,有需要吗?知道的麻烦解答一下,不胜感激

第1个回答  2013-12-31
对于小区生活用电、办公、照明、空调等以单相用电为主的负载,零线的截面不得小于火线的截面。三相配电干线的各相负载仪宜分配平衡,最大相负荷不应超过三相负荷平均值得115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
70千瓦,满负荷电流大约125安培,50平方的VV铜芯电缆的载流量是149安培,50平方的YJV铜芯电缆的载流量是159A,125×115%=143安培,所以50平方的铜芯电缆供电基本可以。
但是零线25平方是不可以的,建议将三相五线电缆的零线和保护地线两根并起来作为零线用,保证零线有50平方。而保护地线需在公司用电端(进线端),打一个保护接地极,作为保护地线(PE)用,要求接地极接地电阻小于4欧姆。追问

非常感谢!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-31
公司主要负荷是什么?追问

主要是空调,热水器,基本上是220v的!感谢回答

追答

那没有必要。三相零序电流不大。