市政做基坑防护的水泥搅拌桩 试验都需要做什么资料?

水泥搅拌桩的配合比需不需要出报告,还有水泥、外加剂、 水

第1个回答  2020-06-19
水泥土搅拌桩按照规范的话试验应该是:基坑开挖前应检验水泥土搅拌桩的桩身强度,强度指标应符合设计要求。水泥土搅拌桩的桩身强度宜采用浆液试块强度试验确定,也可以采用钻取桩芯强度试验确定。桩身强度检测方法应符合下列规定:
1
浆液试块强度试验应取刚搅拌完成而尚未凝固的水把土搅拌桩浆液制作试块,每台班应抽检l
根桩,每根桩不应少于2
个取样点,每个取样点应制作一组3联试块。取样点应设置在基坑坑底以上1m
范围内和坑底以上最软弱土层处的搅拌桩内。试块应及时密封水下养护28d
后进行无侧限抗压强度试验。
2
钻取桩芯就是钻取搅拌桩施工后28d
龄期的水泥土芯样,抽检数量不应少于总桩数的2%.
且不得少于3
根。
配合比也就是传说中的水灰比,一般是不出报告的,只是在资料文件上会说明配合比是多少,一般是1.5~2.0。上海地区我们公司做的项目根据土质不同以及插不插型钢取得是1.5~1.7。水泥需要提供厂家的3天28天的出厂检测报告,及进场送检的3天及28天的检测报告。外加剂我们一般不提供,最多也只是出厂合格证就好了。