关于箱变的一个问题,10kV双电源进线,箱变内2台变压器

低压有母联柜,但是高压馈线之间不设母联这样可以么?
我平时遇到的2台高压馈线柜之间是不连在一起的,但是现在遇到一个图纸2台馈线柜是连在一起的,所以有疑问,请高手解答我的问题,谢谢

这个图有问题吧这不是高压侧的母线使用的是3根5*50铜排吗。要不是一根吗没断开啊证明两个进线柜是给同一个母线供电的。也就是说馈线柜和上闸后变压器的高压侧是在同一个母线上取电的。要是这样的话一旦其中一个进线柜有问题了俩个开关都的跳啊。但是按照图做的话使用时没问题的。只是相对的安全系数低。就是相当于两台变压器并列运行