温度传感器pt100经过什么变送器能输出电压信号?

要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么?

第1个回答  2009-04-22
通常远距离传输不能使用电压信号,因为其衰减会比较严重,你完全可以在传输中用毫安信号(这个一般变送器就可以),到达接收地点后再将其转为电压信号即可,这种变送器也有成品标准件可以选用.
第2个回答  2009-04-22
变送器很好找啊。不过这么远的传输距离,建议你输出电流信号!
电压信号这么远的话,衰减很大的。如果一定要电压信号才行的话,可以到终端后电流再转乘电压,也就加个电阻的事。
第3个回答  2009-04-22
先用4~20mA传到控制室然后加个250欧姆的精密电阻转换成1~5V电压信号就可以了。
第4个回答  2019-10-04
pt100温度传感器输出信号是电阻信号,pt100一体化温度变送器输出信号一般是4到20ma电流信号。
pt100的量程范围是-199-650度。一般要根据现场的测温范围来决定的。
第5个回答  2009-05-05
线长最好用电流型的,最后在送入PLC或仪表前加个250欧的电阻即可。