压力变送器的安装和使用方法是什么?

如题所述

第1个回答  2021-02-20
1.核对设备:由于提供设备与设计供货厂商、型号不尽相同,故需要根据量程和设计安装方式以及工艺介质要求的材质来确定各个位号所对应的变送器。
2.确定安装位置:各种系列的压力变送器要采用了防水、防尘结构,可以安装在任何场所。但从便于日常操作维护、延长使用寿命、保证可靠性等方面考虑,安装位置有如下要求:
(1)周围有足够的作业空间,与相邻物体距离(任何方向)大于0.5m;
(2)周围无严重的腐蚀性气体;
(3)不受周围的热辐射和阳光直接照射;
(4)防止由于变送器和导压管(毛细管)的振动对输出产生干扰,变送器应安装在无振动场所。
想了解更多相关信息,可以咨询麦克传感器股份有限公司,谢谢!
第2个回答  2019-07-17
在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
变送器测量部分的检查变送器测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应首先检查变送器的测量敏感部件。拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生。拆下补偿板,不取出敏感部件,检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ。接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动。如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏,可用肥皂水检查出泄漏部位。