什么是户内接地母线

如题所述

第1个回答  2022-10-25
问题一:户内、户外接地母线是什么意思 对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。户外接地母线一般指接地电阻不够时需要做人工接地体。该接地体一组为3根2.5米钢管做接地极,中间由镀锌扁铁连接,间隔5米。

问题二:哪里需要户内接地母线 母线操作是指母线的送电、停电,以及母线上的设备在两条母线间的倒换等。母线是设备的汇合场所,连接元件多,操作工作量大,不管是正常春秋季节检修工作,还是事故后倒母线工作,操作前必须做好充分准备,操作时要注意运行方式等其它条件的变化。倒母线操作对于变电站是一项非常频繁而又非常复杂的操作,稍有不慎。就会发生误操作事故。1 正常倒母线操作的危险点1.1 正常倒母线操作的一般原则母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时,满足等电位操作的要求。在母线隔离开关的合、拉过程中,如可能发生较大火花时,应依次先合*母联断路器最近的母线隔离开关;拉闸的操作顺序与其相反;尽量减少操作母线隔离开关时的电位差。拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示零;同时,母线隔离开关辅助触点、位置指示器应切换正常。以防“漏”倒设备,或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。倒母线的过程中,母线差动保护的工作如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉合,及低电压闭锁母线差动保护压板的切换。母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次侧断开,防止运行中的母线电压互感器熔断器熔断或自动开关跳闸。1.2 操作时的危险点分析及控制措施倒母线时,合上母联断路器后,由于技术不过关,或疏忽,忘取下母联直流控制回路熔断器,在一般情况下,操作可顺利进行到底。但一旦在操作过程中出现误操作、保护动作或直流两点接地等情况,这时母联断路器将会断开,两条母线电压不相等,此时合第一组母线隔离开关或拉最后一组母线隔离开关,实质上就是用母线隔离开关,对两组母线系统环路的并列或解列。环路电压差85U其有效值,等于两条母线电源电压的实际之差,可达数百伏或数千伏。在母联断路器断开的情况下,母线隔离开关往往因合拉环路电流较大,开断环路电压差较高,拉不开,引起母线短路。控制措施:倒母联操作属于大的典型操作,在操作前一定要由技术水平较高、经验丰富、业务熟练的细心的值班员担任。除用母联断路器充电之外,在母线倒闸过程中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事件。在现场运行操作规程中,应按以下步骤进行:① 合母联断路器;②取下母联断路器直流控制回路熔断器;③检查母联断路器是否合好,这三条是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施应写入规程,以便让值班员熟练掌握,操作时不出差错。倒母线时,走错间隔发生带负荷拉隔离开关事故,或在倒母线结束前,拉母联断路器之时,未确定或未再次检查所有设备已全部倒至运行母线上,也不去检查母联断路器电流表指示为零,就去拉母联断路器,万一有漏倒设备,就会造成停电事故。控制措施:严格标准化倒闸操作制度,严格执行唱票复诵制,看好设备正确无误后再操作,在操作中不许漏项、跳项,每操作完一项,检查完好,在操作的一项上面打“√”,操作完后再认真复查一遍,然后再操作下一项。隔离开关、接地开关和断路器之间安装防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。由于设备倒换至另一母线或母线上的电压互感器停电,继电保护及自动装置的电压回路需要转换由另一电压互感器供电时,这时可能有两种危险点:①由于电压回路接触不良,引起继电保护及自动装置因失去电压而误动作,以及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的电压回路熔断器熔断,造成继电......>>

问题三:户内和户外的接地母线是怎么区别的? 户外是零线户内是地线。
接地线:接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉盯另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。

问题四:接地母线是什么 接地母线是连接所有接地线的总的接线母排,另外一头直接与接地装置相连接。材质一般是热镀锌扁钢或者铜材。

问题五:户外接地母线敷设是什么意思 就是安装室外的接地母线。室外接地母线就是连接垂直接地体之间的扁钢(―50x5)或圆钢10

问题六:防雷接地的户内接地母线怎么计算? 这要看距离、接地项的多少等,一般16的或者25的,但不要小于16的,比如路灯一条路上有16盏路灯。他们接地分别接到母线上的地线线径础.5。那么母线要25的就差不多了。有什么问题可以追问

问题七:防雷工程,户内接地母线和户外接地母线指的是什么,怎么计算,每个防雷工程中都有户内接地母线和户外吗 户内接地母线:对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。
户外接地母线:主要是水平人工接地体。
按照自然沿米来计算的。
每个防雷工程中不一定都有户内接地母线和户外。

问题八:接地母线和扁铁是一样的吗? 接地母线一般包绩几种,如镀锌扁钢、镀锌圆钢、黄绿相间专用接地导线等。一般用于接地干线与接地模块之间的连接,要看设计图中给的是什么材料。

问题九:接地母线和接地极有啥区别? 接地极是埋设在地下的接地装置,接地母线是连接接地极和设备等的连接线。

问题十:有人知道什么是防雷接地母线吗 连接地极的母线就是防雷接地母线。
现代的共地技术,基本是以楼宇的立柱钢筋替代了防雷接地母线。
电力、电信的。旧建筑你可以见到一个长条的镀锌钢条从房顶引到地面的也就是防雷接地母线。