第1个回答  2019-03-11
1丶严格控制箱式变电站、电线电缆的质量问题,从工厂采购中监督,强化设计把控加大审查力度。类似设备质量和技术问题,在签定协议上注明规范值,减少收货验货时,标准不一的争议。  
2、生产设计箱变厂家,应当高度重视端子排的间隔问题,在产品设计中必须要执行交直流端子、正负电源端子、不同控制回路等的间隔,因从源头上避免类似故障。  
3、箱式变电站安装进程中应当加强过程管控度,提升安装人员的质量意识与安全意识,并让其了解用电规范,在施工过程中严格按照用电规范施工。  
4、在对电线电缆的布置、整理和二次线工作进行改进,并且和同事之间竞争管理,加强监督,明确责任制度,充分调动施员共的积极性和安全性。电缆的指示牌应当按照规范、绑扎与电缆封堵要有系统安全的工序控制  
5、安装进程中要加强设备调试,确保设备稳定和正常使用。  
6、加强现场检查,通过检查、抽检,元器件,运行状态,安装质量,并且要约束安装公司施工质量,让其知道安装质量的重要性
7、强化安装公司验收箱式变电站意识与标准,让其及时处理安全隐患、解决潜在问题,督促工程质量和工程进度。
第2个回答  2017-06-13
1、欧式箱变使用地点不允许有强烈震动和冲击,不允许有较大的电磁感应强度,对于箱变地埋线路,应布置好各回路出线的敷设路径,并满足对地下设施的安全距离,且不影响供电区长远发展;
2、使用地点不得有爆炸危险的物质,周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质;
3、箱体安装垂直倾斜角不应超过5°,户外风速不超过35m/s,空气相对湿度不得超过90%(25℃);
4、欧式箱变安装不需建设控制室和相应厂房,10kV设备无架构,占地面积小,现场只需按厂家提供的箱变基础尺寸,制做一基钢筋混凝土基础;
5、箱体及主变周围应设置避雷针,并保证设备在其安全保护范围之内,在预制地基前应首先埋好接地网,其接地电阻应小于4Ω,箱体就位后,应将箱体接地端子与之接牢。
祥泰电气分析