22问答网
所有问题
o,75 kw 0.75k w 潜水泵要多大的 断路器 qi
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-29
0.75/0.38/1.732/0.8=1.4A,建议使用2A的断路器。
相似回答
三个
7.5潜水泵
总开关安装
多大的断路器
做短路保护合适
答:
作短路保护用100安较好,可免去经常换开关的麻烦又可起到短路保护,现在质量都不过硬,选小了经常烧坏的
潜水泵两寸半
的配
多大的
漏电
断路器
答:
潜水泵
铭牌上标有:电压电流和功率,按电流值选(或大1一2A就可以)漏电保护器。