避雷针防雷接地电阻越小越好一般规定不大于
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-24
不大于10Ω吧
第2个回答 2020-09-24
避雷针
防雷
接地电阻
应小于10欧姆,供电系统接地电阻应不大于4欧姆,共用接地装置接地电阻应小于1欧姆。当然,接地电阻越小越好,不过在一般的情况下,我们都要求接地电阻不大于4欧姆即可。
相似回答
一般接地电阻
要求多少啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆
,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小...
避雷器
对地
电阻
应为多少
答:
根据国家标准的要求,不同地点、不同设备的接闪杆(
避雷针
)的
接地电阻
值也不同,总的原则是接地电阻值
越小越好
。以下是从国标中的节录:一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑
防雷接地
装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷...