三菱FX1N-485-BD与欧姆龙E5CC温控器485通讯问题 温控器参数配置为: 数据位8

三菱FX1N-485-BD与欧姆龙E5CC温控器485通讯问题

温控器参数配置为:
数据位8 位,无奇偶校验,停止位2 位,速率9600

D8120设置为H0C89,使用RS指令发送数据,发送的指令用PC通过485发到温控器验证过,指令没问题,但是就是通讯不上,D8062不为零,M8123也会有状态变化,但读回的数据和发送的是一样的,求解!
=========================================
PLC


=================================
PC通过485与温控器通讯
PV值
地址0000
发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B
接收:01 03 04 00 00 00 1B BA 38
其中1B=27度
=================================
温控器手册
链接: http://pan.baidu.com/s/1bbOOLg
密码: 6ap3

第1个回答  2016-01-21
这个PLC 1N好像不支持通讯功能吧,还有吧m10改成脉冲触发试试