格力5P空调显E1

格力空调开机几分钟后显示E1,压缩机回气管上有霜,冷凌器上很热。请高手指教!

第1个回答  2013-11-07
柜机故障事例分析:

故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。

1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。

2):检查保险丝是否熔断。

3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。

4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4——c 7是否漏电。

故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。

1):一开机立即显示EI。

a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。

b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。

2):运行一段时间后显示EI。

a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 护器起作用。

b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用

具体检查:

*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。

*:室外冷凝器是否干净。

*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。

*:管路是否堵塞,氟是否太多。

*:阀门是否已完全打开。

*:安装位置是否妥当。

故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。

1):检查室内感温头是否折断。

2):感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示 板C5漏电,去除C5即可。

故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。

原因:蒸发器结霜误保护。

1):检查室内管温头是否折断。

2):室内感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板 C7 漏电,去除 C7即可。

故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。

原因:室内感温头短路。

检查:

1):感温插头是否积水,造成水短路。

2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。

故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。

检查:

1):六芯线第4位是否有正常工作电压。

2):交流接触器是否已烧坏。

3):压缩机电容及压缩机是否正常。

4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和 三根火线不是来自一个变压器。
第2个回答  2013-11-07
E1 1、冷凝器前有障碍物.清洗即可